Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Сфера
НАОТ
Велко
Новатика - обучение для СОТ

Лестницы пожарные

Страницы: Пред. 1 2 3 4
Лестницы пожарные
 
Кто лестницы должен испытывать на предприятии? Комиссионно? И кого включать?
 
Smith, нет требований к составу комиссии. Я оформляю акт испытания с двумя подписями: себя, как испытующего и любого работника, как страхующего. Утверждаю РБТД.

Пример акта: https://ohranatruda.ru/fond/fail_obmen/198/590697/
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 8 апреля 2021 13:24
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Пример ежегодного акта осмотра пожарной лестницы: https://ohranatruda.ru/fond/fail_obmen/198/590698/
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Спасибо.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
оформляю акт испытания
методика испытаний по ГОСТ Р 53254-2009 и СП 1.13130 ?
 
Борисович,
Цитата
Борисович написал:
ГОСТ Р 53254-2009
В акте указано.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Лицензия не нужна для испытаний,
Цитата
Александр ГЕС написал:
Испытания и ежегодное обследование должны проводить организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок
Коллеги, что в итоге -то , лицензия нужна для испытания наружных пож.лестниц?
 
Цитата
Борисович написал:
организации, имеющие обученный персонал, аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок
Любая фирма может выполнить эти требования по персоналу, оборудованию и инструменту... :D

Цитата
Борисович написал:
лицензия нужна для испытания наружных пож. лестниц?
Нет!
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
требования по персоналу
ПТМ достаточно?
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Нет!
потому что, испытание пож.лестниц не входит в ПЕРЕЧЕНЬ

РАБОТ И УСЛУГ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО МОНТАЖУ,

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ СРЕДСТВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ? Поэтому без лицензии?

 
Цитата
Борисович написал:
ПТМ достаточно?
ПТМ не имеет никакого отношения к испытанию лестниц. Переподготовка в рамках специалиста по испытанию.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Борисович написал:
Поэтому без лицензии?
Да.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, благодарю! а что относится к аттестованному испытательному
оборудованию? Набор грузов?
 
Цитата
Борисович написал:
Набор грузов?
Да + приспособы для удержания этих грузов. Не веревкой же 180 кг к ступеньке привязывать)
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Необходимо ли лестницы на здании 1970 г постройки приводить в соответствие действующим на сегодня стандартам (отсутствуют ограждения) или они подпадают по п 4 ст 4 тех регламента "...в отношении объектов защиты, которые были
введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена
на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона,
применяются ранее действовавшие требования..."
 
Цитата
Smith написал:
Необходимо ли
Обязательно нужно.
Цитата
Smith написал:
лестницы на здании 1970 г постройки
Лестницы - это элемент конструкции здания. Съемно-разборный не несущий. А они не подпадают под действие п.4 ст.4.

В нормах 70-х годов ограждения присутствовали.
СНиП II-А.5-70* 4.9. Наружные пожарные лестницы, предназначенные для эвакуации людей, должны сообщаться с помещениями через площадки
или балконы, устраиваемые на уровне эвакуационных выходов, и иметь ограждения высотой не менее 0,8 м.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Вертикальная лестница П1. Высота около 16 м две тетивы со ступеньками ограждения (дуг) нет. Установлена стационарно не разборная (только резать :D ).
Изменено: Smith - 18 мая 2021 15:31
 
Smith, короче, лестницы П1 и тогда должны были быть с дугами.
Цитата
Smith написал:
стационарно не разборная (только резать
Это не означает ровным счетом ничего. Любая кровля (черепичная или рулонная) здания тоже её элемент. Снять её не повредив у нас не получится. Это не значит, что она не съемная))
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
Страницы: Пред. 1 2 3 4
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)