Противопожарные расстояния, Коллеги
 
Подскажите правильны ли мои мысли. Строим здание строительной лаборатории, с вспомогательными помещениями. Рядом здания категории Д, по СП 4.13130.2013 таблица 3 расстояние не нормируется. Получается можно построить даже вплотную? Правильно ли это?
 
Цитата
Наталья Шерстюкова написал:
Правильно ли это?
Главный параметр в таблице 3 это не категория зданий, а степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности. Ориентироваться нужно на них в первую очередь. Ну и правильно будет строить здания только после разработки ПСД на них.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, Спасибо. проектировщик и запрашивает эти данные у нас.
 
Наталья Шерстюкова, предоставьте данные, а остальное - его работа.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.