Много маленьких огнетушителей вместо большого., Огнетушители в складе
 
Добрый день. Опытные коллеги. Подскажите. Построили новый склад готовой продукции. В складе имеется эл.щит, поддоны деревянные и сухие строительные смеси в мешках бумажных. По ППР необходимо ставить огнетушители в складах рангом 6А, а это ОП25 как пример - 2 штуки на 500 кв.м. У нас 1000 кв.м. значит 4 выходит. Собственно вопрос. Обязательно ли ставить такие здоровенные огнетушители, можно ли поставить больше по количеству но меньше по размеру?
 
Комплектовать по ППР
 
АНДРЕЙКА,Благодарю!
 
Цитата
Наталья Шерстюкова написал:
У нас 1000 кв.м. значит 4 выходит.

Ага и работники с такими здоровенными огнетушителями будут тележку катать пока все сгорает.

Цитата
Наталья Шерстюкова написал:
можно ли поставить больше по количеству но меньше по размеру?

Можно. Ставьте. Ваше предприятие.
 
Цитата
Наталья Шерстюкова написал:
Обязательно ли ставить такие здоровенные огнетушители
Цитата
Велемут написал:
Можно.

Но Вы должны помнить про:
ППР в РФ п. 474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.
Здания и сооружения производственного и складского назначения дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями в соответствии с приложением N 2 к настоящим Правилам.
Оцените риски при проверке и примите решение. Не каждый инспектор выкатывает в предписании вторую часть этого пункта.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший,Выходит можно поставить обычные человеческие огнетушители, а дополнительные может не ставить?
 
Наталья Шерстюкова, отвечу цитатой))
Цитата
Велемут написал:
Ставьте. Ваше предприятие.
Цитата
Инспектор Бывший написал:
примите решение
сами.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Наталья Шерстюкова написал:
Выходит можно поставить обычные человеческие огнетушители, а дополнительные может не ставить?
Нет. Только как в ППР, но вокруг большого можно кружком поставить маленьких, не запрещается, для эстетики....
 
Цитата
гость гость написал:
можно кружком поставить маленьких, не запрещается, для эстетики....
а не помешает для доступа?
Все будет хорошо!
 
Цитата
Павел написал:
а не помешает для доступа?
если красиво, не помешает!)
 
Цитата
Велемут написал:
Можно. Ставьте. Ваше предприятие.
тогда надо в ППР внести поправки: огнетушители устанавливаются, как хочет хозяин
 
Цитата
Велемут написал:
Ага и работники с такими здоровенными огнетушителями будут тележку катать пока все сгорает.
Нет, пусть лучше за мелкими бегают 10 раз, за это время разгореться успеет. Время непрерывной подачи тушащего вещества все таки стоит учитывать.

Цитата
Наталья Шерстюкова написал:
можно ли поставить больше по количеству но меньше по размеру?
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Комплектовать по ППР
Андрей прав.
 
Илья, а я уже обрадовалась. Получается надо ставить и маленькие и дополнительно большие? там и ходить негде будет, одни огнетушители :)
 
Цитата
Наталья Шерстюкова написал:
Получается надо ставить и маленькие и дополнительно большие?
Да.
 
Наталья Шерстюкова, так никто не заставляет вас ставить туда переносные, тем не менее. Вполне достаточно будет 4 больших и всё. Приложение № 2 выступает самостоятельным приложением и обеспечивает объект первичными средствами пожаротушения в полной мере. Если ставить туда переносные, а в дополнение еще и передвижные - это борщ будет адский...
Цитата
Наталья Шерстюкова написал:
ставить огнетушители в складах рангом 6А, а это ОП25 как пример - 2 штуки на 500 кв.м. У нас 1000 кв.м. значит 4 выходит.
Все верно изначально написано.
Цитата
Наталья Шерстюкова написал:
можно ли поставить больше по количеству но меньше по размеру?
Если у Вас будут установлены переносные, согласно приложению № 1 - тоже не будет считаться нарушением, т.к. Приложение № 1 выступает самостоятельным приложением и обеспечивает объект первичными средствами пожаротушения в полной мере.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, и последний вопрос. По первому приложению 1 не указано количество огнетушителей. сколько в итоге их ставить? или на усмотрение руководства? Примерно каждые 30 метров от возможного очага пожара
 
Цитата
Наталья Шерстюкова написал:
не указано количество огнетушителей
Не указана площадь, защищаемая огнетушителем, а ранг (масса) указана. Для склада Вашего требуются огнетушители 4А, расставленные на на расстоянии до 60 метров друг от друга и 30 метров от стен.
1000 кв.м. - допустим это 31х31 м. Одного 4А не достаточно, т.к. по правилам на "этаже" должно быть минимум 2 огнетушителя. Первый устанавливаем возле эваковыхода, второй у противоположной стены "напротив". Всё. Расчет закончен.
Для "подстраховки" можете купить 1 передвижной огнетушитель и установить посередине склада для феншуя.
Тему развили на 16 постов, а ответ в одной строчке помещается... :headwall:
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, Благодарю!
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |