Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Эвакуационное освещение

Страницы: 1 2 След.
Эвакуационное освещение
 
Здравствуйте, уважаемые знатоки. После внеплановой проверки МЧС нам выдали предписание: "на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение". Собственно возник вопрос: можем ли мы силами штатного электрика произвести монтаж эвакуационного освещения? Или для этого нужно привлекать организацию, обладающую лицензией? Нужно ли делать проект эвакуационного освещения?
 
Электриком без лицензии. Думаю и без проекта можно обойтись, если электрик с умом подойдёт
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
и без проекта можно обойтись
Лет 10 не помню, что бы кто-нибудь интересовался проектами освещения (тем более эвакуационного) в организациях при проверках... :dontknow:
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
А не подскажите, как инспектор будет оценивать исполнение данного предписания? Только визуально (путем осмотра) или же будет проверять, соответствует ли оно требованиям СП 52.13330.2016 (соответствует ли норме освещенность поверхностей, равномерность освещенности и т.д.) затребует тест системы? Необходимо понимать к чему готовиться, потому что опыта общения с инспектором ГПН нет совсем.
 
Цитата
Елена Ситник написал:
(соответствует ли норме освещенность поверхностей, равномерность освещенности и т.д.) затребует тест системы?
Да ну... я Вас умоляю... Единственно, что может посмотреть это обозначение буковкой "А" светильники дежурного освещения. Так он к вам и не придет лично. Вы ему отчет будете отсылать с фото (возможно).
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, спасибо за ответ. Инспектор сказал, что обязательно будет "выезд" на объект, поэтому будем надеяться на его благосклонность.
 
Цитата
Елена Ситник написал:
обязательно будет "выезд" на объект
в какой срок? Сколько дали на устранение нарушения?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, срок исполнения данного предписания 1,5 года. Оно идет в совокупности с противопожарными перегородками из соседней темы.
Изменено: Ситник Елена - 4 марта 2020 16:08
 
Елена Ситник, тогда тут все ясно - нужен выезд.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Елена Ситник написал:
опыта общения с инспектором ГПН нет совсем.
вешайтесь!)))
 
Цитата
Елена Ситник написал:
Только визуально (путем осмотра) или же будет проверять, соответствует ли оно требованиям СП 52.13330.2016 (соответствует ли норме освещенность поверхностей, равномерность освещенности и т.д.) затребует тест системы?
все зависит от лени инспектора)
если не день, могут привлечь ипл
 
Цитата
Елена Ситник написал:
Нужно ли делать проект эвакуационного освещения?
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Думаю и без проекта можно обойтись, если электрик с умом подойдёт
Проект необходим. Электрик не расчитает необходимое количество светильников, их тип, освещенность, расположение, емкость аккумуляторов. Куча нюансов с этими светильниками. Далее, смонтированная система аварийного освещения-это будет уже 1 категория энергоснабжения, соответственно Вы должны получить допуск на эксплуатацию в Ростехнадзоре, а они без проекта не дадут такого разрешения.
 
Цитата
Андрей написал:
система аварийного освещения-это будет уже 1 категория энергоснабжения
Ну так-то да...
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Елена Ситник написал:
После внеплановой проверки МЧС нам выдали предписание: "на путях эвакуации отсутствует эвакуационное освещение"
Здание какого года постройки?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
обозначение буковкой "А" светильники дежурного освещения
в каком НПА об этом говорится?
 
Цитата
Dadis написал:
в каком НПА об этом говорится?

П.7.113 СП 52.13330.2011

 
Квинтэссентор, год постройки здания - 1980
 
Цитата
Елена Ситник написал:
год постройки здания - 1980
Тогда найдите, например, постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 02.06.2017 № Ф01-1929/2017 по делу № А82-5513/2016 (в коммерческой версии Консультанта точно есть), очень интересное и полезное.
Требование: О признании недействительным предписания органа МЧС России.
Обстоятельства: Установив, что вторые эвакуационные выходы в помещениях отсутствуют, что помещение пожарного поста не оборудовано аварийным освещением и что безопасная эвакуация людей при пожаре на путях эвакуации не обеспечена, орган МЧС России выдал учреждению предписание об устранении нарушений.
Решение: Требование удовлетворено, поскольку учреждение эксплуатирует здание, которое построено до введения в действие СНиП 21-01-97* и реконструкция и капитальный ремонт которого после их введения в действие не проводились, и поскольку помещение круглосуточного поста перестало быть таковым в связи с изменением функционального назначения.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Андрей написал:
П.7.113 СП 52.13330.2011
не нашел такого пункта
 
Цитата
Dadis написал:
не нашел такого пункта
Осветительные приборы аварийного освещения допускается предусматривать постоянного действия, включенными одновременно с осветительными приборами рабочего освещения, и непостоянного действия, автоматически включаемыми при нарушении питания рабочего освещения в данной зоне. В случае применения для рабочего и аварийного освещения светильников с однотипным корпусом светильники аварийного освещения должны быть помечены специально нанесенной буквой "А" красного цвета.