Цитата |
---|
Павел написал: на какой пункт какого НПА он ссылается в предписании? |
Вероятнее всего на подпункт 1 пункта 1 статьи 90 ФЗ-123?
Есть прецеденты: Определение Верховного Суда РФ от 29.03.2017 N 303-КГ17-2943 по делу N А73-3628/2016
Как следует из представленных материалов, отделом проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты - зданий (помещений), эксплуатируемых обществом, расположенных по адресу: г. Хабаровск, с целью контроля за исполнением предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 19.06.2015 N 70/1/1 в срок до 14.12.2015.
В ходе проверки сотрудниками отдела установлено, что обществом не обеспечивается подъезд и проезд для пожарной техники с продольной стороны к зданию 12-тиэтажного многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по названному адресу со стороны центрального продовольственного рынка. Невыполнение обществом пункта 2 предписания от 19.06.2015 N 70/1/1 отражено в акте от 18.12.2015 N 242.
В целях устранения выявленных нарушений в срок до 18.06.2016 обществу выдано предписание от 18.12.2015 N 242/1/1, несогласие с которым послужило основанием для обращения общества в арбитражный суд с настоящим заявлением.
Отказывая в признании недействительным предписания, суды руководствовались статьями 198, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, положениями Федеральных законов от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - Закон N 123-ФЗ), от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" и исходили из преюдициального значения, вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Хабаровского края от 02.03.2015 по делу N А73-15085/2014, которым установлено, что обществом не обеспечивается проезд для пожарной техники с продольной стороны к зданию 12-этажного многоквартирного дома со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения по указанному адресу со стороны центрального продовольственного рынка в нарушение требований подпункта 1 пункта 1 статьи 90 Закона N 123-ФЗ и подпунктов 7.1, 8.1, 8.6, 8.8 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям", утвержденных приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288.