Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Новатика - обучение для СОТ
Сфера

гипсокартоновые стены в складском помещении будут являться противопожарной преградой?

Страницы: Пред. 1 2
гипсокартоновые стены в складском помещении будут являться противопожарной преградой?
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Думаю, что здание всё таки 2 степени огнестойкости. Идём дальше.
Да, здание 2 степени огнестойкости.
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
двери в таких перегородок д.б. с пределом огнестойкости не менее EI-30, а то и 45 и 60.
То бишь все-таки противопожарные, да?
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Теперь каркас из чего,?..
Что за каркас?

А потолок типа армстронг можно в склад?
Изменено: Lefar - 28 ноября 2019 7:22
 
Цитата
Lefar написал:
Что за каркас?
Алюминиевый профиль. Его огнестойкость должна быть не менее стойкости самой перегородки. Запрещено делать каркас из сгораемых материалов (древесина и пр.). Если у вас материал с огнестойкостью 15 мин., а требуется 45, то просто 3 слоя не достаточно. Конструкция не должна потерять свою целостность в течение всего требуемого времени. Так же, имеет смысл увеличить степень огнестойкости при помощи противопожарных мастик и пропиток. С моей точки зрения экономичней будет поднять перегородки из кирпича, толщиной в четверть, как раз держит 45 мин.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Lefar написал:
А потолок типа армстронг можно в склад?
Если плиты и каркас из трудногорючего материала.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Lefar написал:
То бишь все-таки противопожарные, да?
да
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |