гипсокартоновые стены в складском помещении будут являться противопожарной преградой?
 
Коллеги, а гипсокартоновые стены в складском помещении будут являться противопожарной преградой? А то тут в административном здании отделили помещение гипсокартоном, дверь установили противопожарную и склад там хотят устроить (оргтехника и причиндалы к ней)...Розеток нет, лампы сделают защищенные...Меня гипс смущает!
 
Lefar, а от куда требование по противопожарным перегородкам взялось вообще? И зачем дверь специальная? Там у вас категория В-1 и выше что ли?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, простите, не совсем Вас понял, если категория, допустим, В-3 то тогда что, дверь ПП и ПП перегородки не нужны чтоли?
 
Lefar, не нужны. Смысл в них отпадает. Но если хотите, то можно)
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Lefar написал:
Розеток нет, лампы сделают защищенные...
Нормальные мероприятия уже выполнены, что еще нужно? Органы управления эл. питанием вынесити за пределы помещения и хватит!
Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 27 ноября 2019 13:41
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Lefar , не нужны. Смысл в них отпадает.
А где бы посмотреть, что на В1 и выше они нужны только?
 
Lefar, СП 2 и 4 посмотрите, точно не помню, лень рыть)
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, из Консультант+, СП4.13130:
"5.6. Требования к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф4

5.6.1. Требования настоящего подраздела распространяются на объекты класса функциональной пожарной опасности Ф4, помещения которых используются некоторое время в течение суток, и в них находится, как правило, постоянный контингент людей определенного возраста и физического состояния:
- здания органов управления, учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов и т.п. (Ф4.3).
5.6.4. Предусматриваемые в составе объектов Ф4.1, Ф 4.2, Ф4.3 пищеблоки выделяются противопожарными перекрытиями и стенами не ниже 2-го типа.

Помещения производственного и складского назначения, технические помещения (лабораторные помещения, комнаты для трудового обучения, мастерские, кладовые горючих материалов и материалов в горючей упаковке, книгохранилища библиотек, серверные, электрощитовые и т.п.), за исключением помещений категорий В4 и Д, выделяются противопожарными перегородками не ниже 1-го типа и перекрытиями не ниже 3-го типа."

У нас как раз здание Ф4.3. Только вот перегородка 1-го типа для меня лес, так же как и перекрытие 3го...Гипсокартон и обычная дверь будет являться перегородкой 1 типа?
 
Lefar, Смотрите паспорт на гипсокартон. Сопоставляйте данные. Ниже Вам в помощь по определению типов противопожарных преград. Учитывайте, что это можно будет подтвердить при проверке.

Огнестойкость противопожарных перегородок первого типа согласно СП 112.13330.2011, определяющего требования ПБ к зданиям, должна быть не меньше EI 45 – такая строительная конструкция должна сохранять геометрические размеры, технические характеристики, прежде всего целостность по всей площади; быть непроницаемым барьером для огня, теплового воздействия, дыма на протяжении минимум 45 мин, какой бы силы пожар ни бушевал за ней.

Согласно классификации статьи 37 Федерального закона РФ 123-ФЗ, существует 4 типа противопожарных покрытий, отличающиеся пределом стойкости к огню: НА ЭТУ ТЕМУ ▼ Таблица определение предела огнестойкости строительных конструкций 1 – REI 150; 2 – REI 60; 3 – REI 45; 4 – REI. Показатель R определяет потерю несущей способности конструкции при интенсивном огневом, тепловом воздействии на нее в ходе развития пожара; I – утерю целостности, появление трещин, через которые в смежные помещения станут проникать пламя, дымовые токсичные продукты горения; E – потерю теплоизоляционных свойств, приводящих к сильному нагреву воздушной среды, а также пожарной нагрузки в смежных помещениях, что может привести к появлению вторичных очагов возгорания.

Изменено: Бывший Инспектор МЧС - 27 ноября 2019 14:35
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Инспектор Бывший, дверь в противопожарной перегородке должна соответствовать самой перегородке, т.е. должна быть не меньше EI 45.
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
тихо сам с собою... :D
Все будет хорошо!
 
Цитата
Павел написал:
тихо сам с собою...
Не не! Отвлекли..читаю...
Инспектор Бывший, спасибо, будем учить мат часть!
 
Цитата
Lefar написал:
гипсокартоновые стены в складском помещении будут являться противопожарной преградой?
Гипсокартон какого цвета? Если розового, то можете даже не заморачиваться этим вопросом...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Lefar написал:
Не не!
я не Вам... инспектор сам с собою...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Гипсокартон какого цвета? Если розового, то можете даже не заморачиваться этим вопросом...
Вот нагуглил уже...не розового - обычный серый...значит не подходит по EI45!
Тогда нужно переделывать, чтобы склад можно было сделать... А дверь ПП, получается, все-таки нужна!
Цитата
Павел написал:
я не Вам... инспектор сам с собою...
Я понял! Не сам с собою он! Мне в помощь!
 
Изначально надо задавать вопросом какой степени огнестойкости здание.
Если 5 степень...
Отсюда весь диалог выше не о чем
 
Если всё таки выше, тогда с начала...
Думаю, что здание всё таки 2 степени огнестойкости. Идём дальше.
Предел огнестойкости стен и перегородок нормируется. Например, у здания 2 степени огнестойкости стены от 1,5 до 2,5 часов. В этих зданиях перегородки должны иметь степень огнестойкости не менее REI-45, а то и 60.
двери в таких перегородок д.б. с пределом огнестойкости не менее EI-30, а то и 45 и 60.
Один лист гипсокартона стандартного имеет предел огнестойкости 15 мин. Догоняет до нужной степени слоями.
Теперь каркас из чего,?..
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
от куда требование по противопожарным перегородкам взялось вообще
разделить офис и склад
 
Цитата
Lefar написал:
лампы сделают защищенные
брать IP-54
 
Извините, что сам с собою)))