Цитата |
---|
mandarina написал: а как быть с цифрами, до меня не доходит. |
Как таковых цифр и не должно быть при "расчете".
Цитата |
---|
mandarina написал: если цифра будет меньше кол-ва по штатке? |
Ну не сможет она быть меньше, чем в штатке...
Попробуем заново с Вами посчитать. Берете самую удаленную точку ваших помещений от выхода и считаете количество людей выходящих из этого помещения. Потом идете по коридору в сторону выхода и "приплюсовываете" к уже идущим, количество людей из второго помещения и так до самого выхода или лестничной клетки. Плотность людского потока не должна превышать 1-1,5 человека на 1 м2. Рассчитайте на глаз "длину очереди", которая неизбежно скопиться перед выходом. Допустим это был верхний этаж здания. Далее на лестничной клетке следующего этажа проделайте тоже самое - длину "толпы" верхнего этажа сложите с длиной толпы нижнего этажа и от точки выхода из здания "продлите эту очередь" по лестнице к верхнему этажу, что бы определить: где будет "хвост" вашего потока. Далее принимаем среднюю скорость движения хвоста не более 5-8 м/мин. (в дверных проемах он падает до 1, а на горизонтальных участках бывает максимальным до 10-15 м/мин). Расстояние от последнего эвакуирующегося в хвосте потока делим на среднюю скорость и получаем время. Если оно составит более 5 мин. значит это потенциальная жертва отравления продуктами горения, если меньше, например 3-4 минуты, то имеем "небольшой" запас в количестве эвакуирующихся. А вот этот запас "ставим" в конец очереди и снова рассчитываем время эвакуации всего потока. Рекомендую прибавлять не более 5-10% от вашего количества по штатному расписанию и тогда мы подойдем таким образом к конечной цифре максимального количества людей в здании.
Принцип понятен?