Добрый день! Подскажите молодому специалисту.
Прошла проверка на производственной территории у ИП, на которой имеются пустые здания и склады. Единственный используемый объект - двухэтажное здание весовой, где на первом этаже сидит сторож.
инспектор выписал предписание:
1. здания и сооружения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации
2. отсутсвует подтверждающее заключение в целях определения качества производимых и применяемых средств огнезащиты, деревянных конструкций зданий и сооружений.
3. на дверях помещений производственного и складского назначения не обозначены категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны
4. территория и здания производственной базы не обеспечена наружным противопожарным водоснабжением для целей пожаротушения.
5. у места расположения пожарных водоисточников не установлены соответствующие указатели.
скажите, как отписаться?
необходимо ли в здании, где сидит сторож устранять все эти замечания?
Прошла проверка на производственной территории у ИП, на которой имеются пустые здания и склады. Единственный используемый объект - двухэтажное здание весовой, где на первом этаже сидит сторож.
инспектор выписал предписание:
1. здания и сооружения не оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализации
2. отсутсвует подтверждающее заключение в целях определения качества производимых и применяемых средств огнезащиты, деревянных конструкций зданий и сооружений.
3. на дверях помещений производственного и складского назначения не обозначены категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны
4. территория и здания производственной базы не обеспечена наружным противопожарным водоснабжением для целей пожаротушения.
5. у места расположения пожарных водоисточников не установлены соответствующие указатели.
скажите, как отписаться?
необходимо ли в здании, где сидит сторож устранять все эти замечания?