Цитата |
---|
В_ЗакатЪ Ушёл написал: Вот что он пишет в предписании своём... |
По обоим пунктам: не раскрыто конкретное нарушение, указанное во 2 графе предписания во взаимосвязи с графой 3 (в ссылках на НПА).
По пункту 3:
Цитата |
---|
Инспектор Старший написал: уточните: ЧТО конкретно нарушено? Какие размеры не соблюдены? |
Таб. А.1 пункт 10 - указывает на необходимость защиты АУП, АУПС различных категорий зданий, помещений. Здесь если у Вас нет претензий - пропускаем.
П. 13.3.6 перепроверьте сами расстояния от вентиляционных зонтов (приемников) и электросветильников, если всё норм, остается только это:
Цитата |
---|
Инспектор Старший написал: За уши могу притянуть только это: Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели... |
По этому козыряем п. 13.3.16.
По п. 4 сложнее...
В таблице 5.1 если ваша АУП обеспечивает интенсивность орошения и расход, остается только за уши притянуть:
5.1.12. Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 5.1 и с учетом их технических характеристик (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.), а распылители - с учетом их технических характеристик (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения,
эпюр орошения и т.п.) и требованиями нормативно-технической документации разработчика или изготовителя распылителей.
Поднимите проект, сверьте его по факту. Если подвесной потолок установлен позднее - есть к чему придраться. Если нет - докажите, что проектом предусмотрено тушение через ячейки 50х50. Обратитесь за консультацией в обслуживающую АУП организацию.
Настоятельно рекомендую: рассмотреть вопрос о демонтаже грильято. Это будет проще и дешевле всего.
Держите меня в курсе (задета профессиональная гордость, стыд за "инспекторов", выдающих такие предписания)....