АНДРЕЙКА,
Да я бы с радостью забыл, кабы инспектор не написал в долбанном предписании "грильято имеет ячейки 50х50" )
Когда задуют наши костры - вас станет знобить.
Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь - кто тогда развеет тьму?..
Ненавижу слово "корочка по ОТ\ПБ". Говорите грамотно - ксива!
 

перфорация имеет периодическую структуру и ее площадь превышает 40% поверхности;

минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10 мм;

толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.

Перфорация 50х50, более чем 10х10 мм. Это не нарушение, жалуетесь руководству инспекции.

Может решетки 150мм? Тогда все правильно.

Изменено: АНДРЕЙКА ДУБРОВСКИЙ - 26 сентября 2019 7:01
 
АНДРЕЙКА,
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
перфорация имеет периодическую структуру и ее площадь превышает 40% поверхности;минимальный размер каждой перфорации в любом сечении не менее 10 мм;толщина фальшпотолка не более чем в три раза превышает минимальный размер ячейки перфорации.
Вот эти вот фразы - из не утверждённого в настоящий момент документа, в этом заковыка то...
Когда задуют наши костры - вас станет знобить.
Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь - кто тогда развеет тьму?..
Ненавижу слово "корочка по ОТ\ПБ". Говорите грамотно - ксива!
 
Цитата
В_ЗакатЪ Ушёл написал:
Вот эти вот фразы - из не утверждённого в настоящий момент документа,
А вы откройте сп5 на сайте МЧС.гов
 
АНДРЕЙКА,
Хм, внатуре есть. Спасибо!
Когда задуют наши костры - вас станет знобить.
Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь - кто тогда развеет тьму?..
Ненавижу слово "корочка по ОТ\ПБ". Говорите грамотно - ксива!
 
Цитата
В_ЗакатЪ Ушёл написал:
Цитата
А что в этом понятии "перекрытия"? Это бетонная стена, в которую вбиваются крепления, на которых держится фальшпотолок, или это и имеется ввиду про фальшпотолок?..
Панель (плита) перекрытия - это конструктивная деталь отделяющая по вертикали два смежных этажа. В данном случае - основной потолок.

Цитата
В_ЗакатЪ Ушёл написал:
АНДРЕЙКА,
В предписании ссылка на сп 5.13130.2009, но в этом сп вообще не фигурирует слово грильято ))
А номер пункта? Или просто ссылка на весь СП?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Ещё одно уточнение: система пожаротушения (АУПТ) есть в помещении? Или речь исключительно про систему обнаружения и сигнализации (АУПС)?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Старший написал:
Панель (плита) перекрытия - это конструктивная деталь отделяющая по вертикали два смежных этажа. В данном случае - основной потолок.
Шик.
Цитата
Инспектор Старший написал:
А номер пункта? Или просто ссылка на весь СП?
Таблица А1 пункт 10 (в котором не говорится о грильято)
п. 13.3.6 - тоже ничего не нашёл
Когда задуют наши костры - вас станет знобить.
Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь - кто тогда развеет тьму?..
Ненавижу слово "корочка по ОТ\ПБ". Говорите грамотно - ксива!
 
Цитата
Инспектор Старший написал:
система пожаротушения (АУПТ) есть в помещении
АУПТ есть (спринклеры).
АУПС тоже есть, но он установлен выше этого грильято, на основном потолке
Когда задуют наши костры - вас станет знобить.
Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь - кто тогда развеет тьму?..
Ненавижу слово "корочка по ОТ\ПБ". Говорите грамотно - ксива!
 
Цитата
В_ЗакатЪ Ушёл написал:
По факту - есть потолок, на нём установлены ПИ и спринклера.
Значит есть всё же АУП? Может инспектор подразумевал "уменьшение зоны орошения" спринклеров из-за наличия грильято? Но тогда при чем здесь извещатель. Короче не понятно, ну не понятно же! :abuse4: :headwall:
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
В_ЗакатЪ Ушёл написал:
Таблица А1 пункт 10
В самом п. 10 нет требований. Они есть в 10.1.1 и 10.1.2!
Цитата
В_ЗакатЪ Ушёл написал:
п. 13.3.6
За уши могу притянуть только это: Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели...
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Тыкните инспектору п. 13.3.16. - пускай успокоиться. Или уточните: ЧТО конкретно нарушено? Какие размеры не соблюдены?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
В_ЗакатЪ Ушёл написал:
п. 13.3.6 - тоже ничего не нашёл
13.3.16
 
Цитата
Инспектор Старший написал:
Тыкните инспектору п. 13.3.16.
:up:
 
Инспектор Старший,
Вот что он пишет в предписании своём...
Когда задуют наши костры - вас станет знобить.
Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь - кто тогда развеет тьму?..
Ненавижу слово "корочка по ОТ\ПБ". Говорите грамотно - ксива!
 
Цитата
В_ЗакатЪ Ушёл написал:
Вот что он пишет в предписании своём...
По обоим пунктам: не раскрыто конкретное нарушение, указанное во 2 графе предписания во взаимосвязи с графой 3 (в ссылках на НПА).

По пункту 3:
Цитата
Инспектор Старший написал:
уточните: ЧТО конкретно нарушено? Какие размеры не соблюдены?
Таб. А.1 пункт 10 - указывает на необходимость защиты АУП, АУПС различных категорий зданий, помещений. Здесь если у Вас нет претензий - пропускаем.
П. 13.3.6 перепроверьте сами расстояния от вентиляционных зонтов (приемников) и электросветильников, если всё норм, остается только это:
Цитата
Инспектор Старший написал:
За уши могу притянуть только это: Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели...
По этому козыряем п. 13.3.16.

По п. 4 сложнее...
В таблице 5.1 если ваша АУП обеспечивает интенсивность орошения и расход, остается только за уши притянуть:
5.1.12. Оросители следует устанавливать в соответствии с требованиями таблицы 5.1 и с учетом их технических характеристик (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.), а распылители - с учетом их технических характеристик (монтажного положения, коэффициента тепловой инерционности, интенсивности орошения, эпюр орошения и т.п.) и требованиями нормативно-технической документации разработчика или изготовителя распылителей.

Поднимите проект, сверьте его по факту. Если подвесной потолок установлен позднее - есть к чему придраться. Если нет - докажите, что проектом предусмотрено тушение через ячейки 50х50. Обратитесь за консультацией в обслуживающую АУП организацию.

Настоятельно рекомендую: рассмотреть вопрос о демонтаже грильято. Это будет проще и дешевле всего.
Держите меня в курсе (задета профессиональная гордость, стыд за "инспекторов", выдающих такие предписания).... :abuse2:
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
В_ЗакатЪ Ушёл написал:
Вот что он пишет в предписании своём...
Бездарно написано!!!
Ссылки ни о чем!
установить все на фальшпотолок всё и не подключить ничего!!!
Думаю, что обжаловать данное предписание, единственно правильное решение
 
Цитата
Инспектор Старший написал:
Если подвесной потолок установлен позднее - есть к чему придраться.
Да
 
Цитата
Инспектор Старший написал:
проектом предусмотрено тушение через ячейки 50х50.
Ни один расчет не докажет
 
Цитата
Инспектор Старший написал:
рассмотреть вопрос о демонтаже грильято. Это будет проще и дешевле всего.
И безопаснее