Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, ответ на такой вопрос: 2-х этажное здание 1930г. постройки, передано образовательному учреждению - класс функциональной пожарной опасности Ф 4.1. Здание III степени огнестойкости. Площадь каждого этажа 250 кв.м. Планируется единовременное пребывание на 2-м этаже - 40 человек, на 1-м - 3 чел. Есть только один выход. Вопрос: нужен ли 2-й выход со второго этажа? Спасибо
4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Кстати, вот Ваш вариант, придется выполнять новые требования: 3. При изменении функционального назначения зданий, сооружений или отдельных помещений в них, а также при изменении объемно-планировочных и конструктивных решений должно быть обеспечено выполнение требований пожарной безопасности, установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом применительно к новому назначению этих зданий, сооружений или помещений.
Уважаемые специалисты, вопрос касается наружных эвакуационных лестниц 3-го типа в детских садах.Нашей организации передали помещение детского садика ,есть лестница 3-го типа она в плачевном состоянии ею не пользуются уже много лет. Вопрос: Можно ли ее срезать?
Если я правильно понимаю, то здание, как минимум, двухэтажное... Встречный вопрос: сколько эвакуационных выходов со второго этажа и сколько людей, размещается на втором этаже?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Наталья Наталья написал: Уважаемые специалисты, вопрос касается наружных эвакуационных лестниц 3-го типа в детских садах.Нашей организации передали помещение детского садика ,есть лестница 3-го типа она в плачевном состоянии ею не пользуются уже много лет. Вопрос: Можно ли ее срезать?
Нельзя, СП 1.13130.2009: 5.2.13 Каждый этаж здания должен иметь не менее 2 эвакуационных выходов.