С какой периодичностью необходимо проверять противопожарные двери?
Раньше в ППР №390 было четко прописано 1 раз в квартал. Сейчас же в п. 61 ППР №390. "Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки. (Абзац в редакции, введенной в действие с 26 сентября 2017 года постановлением Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2016 года N 947."
К сожалению никакой документации к установленным дверям не сохранилось, поэтому приходится искать в стандартах.
Нашла в ГОСТ Р 57974-2017 п. 5.2 "Проверка работоспособности систем противодымной защиты, автономных установок(устройств) пожаротушения и автоматических установок пожаротушения, а также внутреннего противопожарного водопровода проводится не реже 1 раза в полгода." Правильно ли я понимаю, что противопожарные двери относятся к системе противодымной защиты? Помогите разобраться, пожалуйста.
Противопожарные преграды. И основное предназначение их разделять помещения разных функционалов по пожарной опасности. Не путайте их с системами и установками.
ГОСТ Р 57327-2016 Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний 9 Указания по эксплуатации
9.1 При эксплуатации следует проводить общий контроль двери не реже одного раза в квартал, устраняя выявленные дефекты и неисправности, обращая при этом особое внимание на:
* работоспособность фурнитуры:
• величину зазоров между полотном и коробкой, установленных в конструкторской и эксплуатационной документации изготовителя:
- состояние уплотняющих и терморасширяющихся прокладок.
Если довелось в империи родиться, то лучше жить в глухой провинции, у моря
Любовь написал: Руководство требует нормативный документ в обоснование. До этого работал другой сотрудник.
А с Вас, что требуют установить норматив по проверке? Дайте его величеству этот пункт ППР (61) для прочтения и пусть сам примет норматив - хоть через день (или через год, да хоть через три).
гость гость,руководство просит обоснование необходимости вообще это делать из за финансовых соображений. Вообщем долго объяснять. Спасибо всем за помощь
Любовь написал: именно что привлекаем организацию.
Заключите договор на выполнение разовых работ, потом РБТД прочухает, что деньги на ветер выбросил и заставит самих делать акт осмотра и ни какая нормативка не понадобится.