ОПС и СОУЭ, требования
 
Здравствуйте, уважаемые форумчане! У меня вопрос: У ООО имеется в собственности нежилое помещение на 1э. многоквартирного дома. Нужно ли систему ОПС нежилого помещения интегрировать в общедомовую ОПС, или возможно установить отдельно? Нужно ли отдельную ОПС заводить на районный пульт дистепчерской связи?
 
Цитата
Андрей Поздняков написал:
Нужно ли систему ОПС нежилого помещения интегрировать в общедомовую ОПС, или возможно установить отдельно?

А для чего ее интегрировать в общедомовую ОПС? Жители разве к вам заходят? Вы же коммерческое предприятие и все должно быть у вас отдельно. И вообще какое отношение это имеет к пожарной безопасности?

Система ОПС обслуживает общие помещения МКД. Вот и решать вопрос

Цитата
Андрей Поздняков написал:
интегрировать в общедомовую ОПС

должно собрание собственников МКД.

Цитата
Андрей Поздняков написал:
Нужно ли отдельную ОПС заводить на районный пульт дистепчерской связи?

Нужно.
 
Цитата
Цитата
Нужно ли отдельную ОПС заводить на районный пульт дистепчерской связи?
Нужно.

Я не нашёл нигде таких требований, подкреплённых нормативными документами.
 
Нашёл http://www.norma-pb.ru/neobxodimost-vyvoda-signala-na-pcn-v-pozharnuyu-chast/
 
Не нарушая существующую установить новую
Страницы: 1