Направление открытия эвакуационных выходов
 
Здравствуйте, в организации намечается капитальный ремонт и в планах по перепланировке помещений планируется поменять направление открытия дверей, а именно сделать так, чтобы по одной стороне коридора двери открывались вовнутрь, а по другую сторону наружу.

Согласно "СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы" п.п. 4.2.6. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Но вместе с этим проектная организация ссылается на то, что двери при одновременном открытии будут препятствовать взаимному открытию и требуется установка дверей согласно их задумке (одна сторона вовнутрь, а другая наружу).


И тут возникает вопрос, так как же будет правильно? Я ссылаюсь на то, что двери могут открываться сверх 90 градусов, т.е. вплотную к стенке и таким образом поочередное открывание дверей не будет препятствовать эвакуации сотрудников. Да и к тому же СП и СНиП 21-01-97 говорят о том, что двери должны открываться наружу.
 
Цитата
Александр Журавлев написал:

Согласно "СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы" п.п. 4.2.6. Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

И тут возникает вопрос, так как же будет правильно?

Разве так написано в "СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы"?


4.2.6 Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания.

Не нормируется направление открывания дверей для:
а) помещений классов Ф1.3 и Ф1.4;
б) помещений с одновременным пребыванием не более 15 чел. (кроме помещений категорий А и Б) и путей эвакуации, предназначенных не более чем для 15 чел.;
в) кладовых площадью не более 200 м[img]data:image/jpeg;base64,R0lGODdhCwAXAIABAAAAAP///ywAAAAACwAXAAACGoyPqct9ABd4bjbLsNKJI+tBokOW5ommalIAADs=[/img] без постоянных рабочих мест;
г) санитарных узлов;
д) выхода на площадки лестниц 3-го типа;
е) наружных дверей зданий, расположенных в северной строительной климатической зоне;
ж) дверей, установленных в противопожарных перегородках, разделяющих коридоры здания длиной более 60 м.
Да, я шут, я циркач, так что же?
 
Здесь нужно знать ширину коридора по крайней мере
 
Капремонта без проекта не бывает...
 
Александр Журавлев, у нас тоже проблема с шириной коридоров. При проверке инспектор сказал, что лучше оставить двери с открытием внутрь помещения, чем перекрыть дверями пути эвакуации. Хотя это (с его слов) тоже нарушение. Сделали половину дверей открытием внутрь, на другой стороне коридора - наружу.
Понос слов при запоре мыслей (с) Магистр Ордена Джедаев
 
В первоначальной редакции Правил противопожарного режима, утв. ПП РФ от 25.04.20212 № 390, был пункт
Цитата
34. Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым предъявляются особые требования.
ПП РФ от 17.02.2014 № 113 он утратил силу.
Теперь ни один нормативный документ в области пожарной безопасности не регламентирует, куда должны открываться двери - наружу или вовнутрь...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 

ППР РФ

п.23. На объектах защиты запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

ж) изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.