Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Учет огнетушителей

Страницы: 1 2 След.
Учет огнетушителей
 
Здравствуйте. В учреждении внутренним приказом назначен ответственный за учет огнетушителей. При внутренней проверке по охране труда выявила, что огнетушители в АТС не пронумерованы и не ведется учет. Написала замечание. Ответственный за огнетушители не согласен с моим замечанием, считая,что за огнетушители в АТС должен отвечать механик и их не нужно пронумеровывать. Помогите, мне пожалуйста разобраться в этом вопросе. Нужно или нет вести учет огнетушителей, которые находятся в АТС?
 
Цитата
Надежда Иванова написал:
АТС
это что?
Все будет хорошо!
 
Автотранспортные средства.
 
Я замечание сделала на основании СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации п. 4.1.33 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь порядковый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей следует вести в журнале по рекомендуемой форме.
 
Цитата
Надежда Иванова написал:
При внутренней проверке по охране труда выявила, что огнетушители в АТС не пронумерованы и не ведется учет. Написала замечание.

На основании чего ? Должностная есть у этого ответственного за учет огнетушителей? Или мож какое Положение есть? Или он должен НПА читать чтобы узнать свои обязанности?


Приказ МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 179 "Об утверждении свода правил "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"

4.3 Техническое обслуживание огнетушителей
4.3.1 Огнетушители, введенные в эксплуатацию, должны подвергаться техниче-скому обслуживанию, которое обеспечивает поддержание огнетушителей в по-стоянной готовности к использованию и надежную работу всех узлов огнетушите-ля в течение всего срока эксплуатации. Техническое обслуживание включает в себя периодические проверки, осмотры, ремонт, испытания и перезарядку огне-тушителей.
4.3.2. Периодические проверки необходимы для контроля состояния огнетушите-лей, контроля места установки огнетушителей и надежности их крепления, воз-можности свободного подхода к ним, наличия, расположения и читаемости ин-струкции по работе с огнетушителями.
4.3.3 Техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответ-ствии с инструкцией по эксплуатации и с использованием необходимых инстру-ментов и материалов лицом, назначенным приказом по предприятию или органи-зации, прошедшим в установленном порядке проверку знаний нормативно-технических документов по устройству и эксплуатации огнетушителей и парамет-рам ОТВ, способным самостоятельно проводить необходимый объем работ по обслуживанию огнетушителей.
4.3.4 Огнетушители, выведенные на время ремонта, испытания или перезарядки из эксплуатации, должны быть заменены резервными огнетушителями с анало-гичными параметрами.
4.3.5 Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, про-веряют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного под-хода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнету-шителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:
- отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гай-ках и головке огнетушителя;
- состояние защитных и лакокрасочных покрытий;
- наличие четкой и понятной инструкции;
- состояние предохранительного устройства;
- исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен кон-струкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом бал-лоне;
- масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определя-ют расчетным путем);
- состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других пред-метов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);
- состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на те-лежке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).
Результат проверки заносят в паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетуши-телей (4.5.4, приложение Г).
4.3.6 Ежеквартальная проверка включает в себя осмотр места установки огнету-шителей и подходов к ним, а также проведение внешнего осмотра огнетушителей по 4.3.5.
4.3.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огне-тушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе еже-годной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.
4.3.8 При повышенной пожарной опасности объекта (помещения категории А) или при постоянном воздействии на огнетушители таких неблагоприятных факторов, как близкая к предельному значению (по ТД на огнетушитель) положительная или отрицательная температура окружающей среды, влажность воздуха более 90% (при 25°С), коррозионно-активная среда, воздействие вибрации и т.д., проверка огнетушителей и контроль ОТВ должны проводиться не реже одного раза в 6 ме-сяцев.
4.3.9 Если в ходе проверки обнаружено несоответствие какого-либо параметра огнетушителя требованиям действующих нормативных документов, необходимо устранить причины выявленных отклонений параметров и перезарядить огнету-шитель.
4.3.10 В случае, если величина утечки за год вытесняющего газа или ОТВ из газо-вого огнетушителя превышает предельные значения, определенные в ГОСТ Р 51057 или ГОСТ Р 51017, огнетушитель выводят из эксплуатации и отправляют в ремонт или на перезарядку.
4.3.11 Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняю-щим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены ис-пытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства. В ходе проведения осмотра необходимо контро-лировать:
- состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);
- отсутствие следов коррозии;
- состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;
- состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения дав-ления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;
- массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантий-ной эксплуатации газогенерирующего элемента;
- состояние поверхности и узлов крепления шланга;
- состояние, гарантийный срок хранения и значения основных пара-метров ОТВ;
- состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя (для водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей с раздельным хранением воды и других компонентов заряда).
4.3.12 В случае обнаружения механических повреждений или следов коррозии корпус и узлы огнетушителя должны быть подвергнуты испытанию на прочность досрочно.
4.3.13 Если гарантийный срок хранения заряда ОТВ истек или обнаружено, что заряд хотя бы по одному из параметров не соответствует требованиям техниче-ских условий, он подлежит замене.
4.3.14 Порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выбороч-но (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (внешний вид, наличие комков или посторонних предме-тов, сыпучесть при пересыпании рукой, возможность разрушения небольших ком-ков до пылевидного состояния при их падении с высоты 20 см, содержание влаги и дисперсность). В случае, если хотя бы по одному из параметров порошок не удовлетворяет требованиям нормативной и технической документации, все огне-тушители данной марки подлежат перезарядке.
4.3.15 Порошковые огнетушители, используемые для защиты транс-портных средств, проверяют в полном объеме с интервалом не реже одного раза в 12 ме-сяцев.
4.3.16 О проведенных проверках делают отметку в журнале учета огнетушителей.
 
Цитата
Надежда Иванова написал:
СП 9.13130.2009
он распространяется на

Цитата
Надежда Иванова написал:
Автотранспортные средства.
????????
Все будет хорошо!
 
Цитата
Alex GES написал:
Цитата
Надежда Иванова написал:
При внутренней проверке по охране труда выявила, что огнетушители в АТС не пронумерованы и не ведется учет. Написала замечание.

На основании чего ? Должностная есть у этого ответственного за учет огнетушителей? Или мож какое Положение есть? Или он должен НПА читать чтобы узнать свои обязанности?


На основании внутреннего приказа по возложению обязанностей. Этот человек руководитель подразделения и в любом случае ознакамливается со всеми приказами учреждения.
 
Цитата
павел написал:
Цитата
Надежда Иванова написал:
СП 9.13130.2009
он распространяется на

Цитата
Надежда Иванова написал:
Автотранспортные средства.
????????
Я думаю, что если в этом СП есть приложение В, где говорится про огнетушители в АТС, то да. Или я не права?
 
Цитата
Надежда Иванова написал:
Я думаю, что если в этом СП есть приложение В, где говорится про огнетушители в АТС, то да.
вот и донесите это до:

Цитата
Надежда Иванова написал:
Ответственный за огнетушители
и если он хочет переложить это на другого, то пусть напишет это директору, чтобы внес изменения в:

Цитата
Надежда Иванова написал:
внутренним приказом
Все будет хорошо!
 
Спасибо вам огромное!!!!
 
Цитата
Alex GES написал:
4.3.7 Ежегодная проверка огнетушителей включает в себя внешний осмотр огне-тушителей по 4.3.5, осмотр места их установки и подходов к ним. В процессе еже-годной проверки контролируют величину утечки вытесняющего газа из газового баллона или ОТВ из газовых огнетушителей. Производят вскрытие огнетушителей (полное или выборочное), оценку состояния фильтров, проверку параметров ОТВ и, если они не соответствуют требованиям соответствующих нормативных документов, производят перезарядку огнетушителей.
Коллеги, просветите чайника в ПБ по поводу ежегодной проверки.
вскрытие огнетушителей сама организация может проводить? нужно какое то обучение дополнительное? Или нужно везти в спец. организацию.
Как кто у себя этот вопрос решает?
Спасибо всем за ранее.
 
Это требование относит вас к лицензиатам.
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Это требование относит вас к лицензиатам.
в смысле в спец организацию?
Коллеги, кто у себя как этот вопрос решает?
 
Лариса.С,

Не вскрываем, просто смотрим на манометры.
Давление село - на перезарядку в спец.орг.
Когда задуют наши костры - вас станет знобить.
Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь - кто тогда развеет тьму?..
Ненавижу слово "корочка по ОТ\ПБ". Говорите грамотно - ксива!
 
Цитата
Лариса.С написал:
Коллеги, кто у себя как этот вопрос решает?
собрал все и отвез, в итоге на всех пломбы и бирки, некоторые испытаны, перезаряжены. И голова не болит :D
 
Цитата
Влад77 написал:
собрал все и отвез, в итоге на всех пломбы и бирки, некоторые испытаны, перезаряжены. И голова не болит
а на время пока отвёз объект без огнетушителей?
 
Цитата
Лариса.С написал:
Цитата
Влад77 написал:
собрал все и отвез, в итоге на всех пломбы и бирки, некоторые испытаны, перезаряжены. И голова не болит
а на время пока отвёз объект без огнетушителей?
есть такой грех, подмену не держим, вывозим частями
 
Коллеги, кто нибудь мониторил: что дешевле перезарядка (+ ещё и ТО посчитают + покатушки туда-сюда) или новый купить?
 
Цитата
Влад77 написал:
собрал все и отвез, в итоге на всех пломбы и бирки, некоторые испытаны, перезаряжены. И голова не болит
и так каждый год?
 
Цитата
Лариса.С написал:
Цитата
Влад77 написал:
собрал все и отвез, в итоге на всех пломбы и бирки, некоторые испытаны, перезаряжены. И голова не болит
и так каждый год?
да, у нас мало, штук 40

Цена ТО третья строка
оп-2оп-3оп-4оп-5оп-8оу-1оу-2оу-3оу-7
1181546112
180180190200250180200220350
Изменено: Влад77 - 31 октября 2018 12:36
Страницы: 1 2 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)