Соответствие здания требования ПБ
 
Цитата
Геннадий Кузянин написал:
т.к. среди офисной половины там есть кабинеты, залы и склад. которые относятся к гостинице.
Ну в той же половине нет гостиничных номеров с постоянным пребыванием людей. Значит функционал у обоих половин разный и должен быть отделен друг от друга противопожарной перегородкой (отсюда и требование про дверь). Соответственно, помещения производственного и складского назначения должны быть так же отделены от помещений другого функционала противопожарными преградами. Отсюда, вам необходимо склад отделить от офисных помещений той же противопожарной дверью. Разве этого нет у вас в предписании?
Тепло не там, где топят, а там, где не мерзнут.
 
Цитата
Инспектор Бывший написал:
Разве этого нет у вас в предписании?
У нас много чего не вписали в предписание) Раньше про эту деревянную коридорную дверь ни в одной проверке не писали. Докапывались иногда только. что не в ту сторону открывается. Ну она у нас не в ковбойском трактире, чтобы во все стороны открываться)
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
Эпопея не закончилась. Вчера узнал от директора, что Пожарная Служба на 75000 руб. оштрафовало наше юрлицо (сделала поблажку, т.к. мы оперативно многие недостатки уже устранили). Директор не смогла доказать никакими доводами проблему узкого места в коридоре.. Но она отказалась подписывать документ на штраф.Теперь она подняла Отчёт. по результатам проведения независимой оценки пожарного риска. в котором сделан вывод, что данный объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности изложенным в ст.79 123-ФЗ. Этот отчёт инспектора ПС ещё не видели. К сожалению название учреждения было другое, да и давность события налицо.

Вопросы: Можно ли такими документами доказать соответствие объекта требованиям ПБ?
Какая периодичность проведения оценки пожарного риска (1 раз в три года или ежегодно)?
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
Цитата
Геннадий Кузянин написал:
Можно ли такими документами доказать соответствие объекта требованиям ПБ?
А фиг знает... Если устроит инспектора, почему бы и нет?

Цитата
Геннадий Кузянин написал:
1 раз в три года или ежегодно
ИНФОРМАЦИЯ МЧС
от 27 ноября 2014 года "
Порядок проведения оценки пожарного риска"

29. Отчет по оценке пожарного риска представляется в установленном порядке в качестве составной части:
а) декларации пожарной безопасности;
б) специальных технических условий для зданий, сооружений и строений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности;
в) комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов защиты, запроектированных и построенных в соответствии с ранее действовавшими до вступления в силу Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" требованиями пожарной безопасности, если их дальнейшая эксплуатация приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного возникновения пожара*.

ФЗ-123: ст. 6 ч.3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и требований нормативных документов по пожарной безопасности, а также для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию или проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, расчет пожарного риска не требуется.