Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Как рассчитать необходимое количество огнетушителей

Страницы: 1
Как рассчитать необходимое количество огнетушителей
 
Уважаемые форумчане!
Как рассчитать необходимое количество огнетушителей для офисного помещения 40м2, мы арендуем его у бизнес-центра?
 
Если в бизнес центре на этаже ест огнетушители, можете не покупать. Если в договоре прописана ваша ответственность за обеспечение, тогда 2.
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Если в бизнес центре на этаже ест огнетушители, можете не покупать. Если в договоре прописана ваша ответственность за обеспечение, тогда 2.
конкретно про огнетушители не прописано, то есть если мы арендуем, то мы можем не покупать? Откуда цифра 2, где прописано?
 
ППР 390
468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей.
 
Цитата
Диана написал:
ППР 390
468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей.
Диана, спасибо!
 
Цитата
Ольга написал:
Уважаемые форумчане!
Как рассчитать необходимое количество огнетушителей для офисного помещения 40м2, мы арендуем его у бизнес-центра?
Пусть бизнес центр об этом думает, если только они не прописали в договоре аренды, что Вы сами обеспечиваете свою ПБ
 
Цитата
Ольга написал:
Уважаемые форумчане!Как рассчитать необходимое количество огнетушителей для офисного помещения 40м2, мы арендуем его у бизнес-центра?
- не слушайте никого!
- купите два огнетушителя ОП-4(з) АВСЕ (не более 1000 р. шт.), заведите журнал регистрации первичных средств пожаротушения (огнетушителей), заполните его (там не сложно).
- всё.
p.s. Уверяю вас, ни один пожарник не спросит вас, а как вы рассчитали свою площадь и пришли к выводу, что вам необходимо именно два, а не три, огнетушителя...
- т.к. у них мозг работает по иному. А вот если будет стоять один огнетушитель или, еще хуже, вообще не будет их, то...
 
Цитата
Андрей Литвинов написал:
Цитата
Ольга написал:
Уважаемые форумчане!Как рассчитать необходимое количество огнетушителей для офисного помещения 40м2, мы арендуем его у бизнес-центра?
- не слушайте никого!
- купите два огнетушителя ОП-4(з) АВСЕ (не более 1000 р. шт.), заведите журнал регистрации первичных средств пожаротушения (огнетушителей), заполните его (там не сложно).
- всё.
p.s. Уверяю вас, ни один пожарник не спросит вас, а как вы рассчитали свою площадь и пришли к выводу, что вам необходимо именно два, а не три, огнетушителя...
- т.к. у них мозг работает по иному. А вот если будет стоять один огнетушитель или, еще хуже, вообще не будет их, то...
там два помещения одно 40 с перегородкой и другое - метров 60, помещения находятся не рядом, но на одном этаже. Нам нужно в каждую комнату по 2 огнетушителя или по одному?
 
Цитата
Ольга написал:
Нам нужно в каждую комнату по 2 огнетушителя или по одному?
- извините, конверты с новыми сообщениями у меня не отображаются, поэтому не мог ответить сразу, т.к. я не записываю в какой теме я писал сообщение, ну да ладно....
- отвечаю:
Правила
противопожарного режима в Российской Федерации
(утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)

468. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 ручных огнетушителей.

474. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения
огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и
сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В по
взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г
по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений
категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.
 
Цитата
Ольга написал:
там два помещения одно 40 с перегородкой и другое - метров 60, помещения находятся не рядом, но на одном этаже.
какое расстояние между дверьми одного и другого помещения и какова длина коридора на этаже?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)