Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Пожарные гидранты

Страницы: Пред. 1 2
Пожарные гидранты
 
Цитата
Диана написал:
о потом вызываем водоканал и они опломбируют,
я так понимаю пишите заявку в водоканал? Процедура платная?

55. Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.
А с этим как? Получается минимум два раза в год+при отборе пожарными+плюс при плановых проверках необходимо заново пломбировать?
 
Цитата
Влад77 написал:
А с этим как? Получается минимум два раза в год+при отборе пожарными+плюс при плановых проверках необходимо заново пломбировать?
Ну если честно то мы 2 раза в год только ВПВ испытываем, а гидрант пожарные планово проверяют 1 раз в год обычно осенью, водоканал бесплатно опломбирует.
 
Не понимаю в чем вопрос! Если ПГ на балансе города, пусть ПЧ и проверяет. Если у вас на балансе-отдайте юрикам и финикам) пусть решают!)))
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Не понимаю в чем вопрос!
Что тут непонятного?
Цитата
Влад77 написал:
Кто сталкивался с опломбированием пожарных гидрантов?
 
Цитата
Влад77 написал:
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Не понимаю в чем вопрос!
Что тут непонятного?
Цитата
Влад77 написал:
Кто сталкивался с опломбированием пожарных гидрантов?
тогда, я не сталкивался)
 
Здравствуйте коллеги. Не так давно влился в ваш клуб как специалист по ОТ а также пожарной промышленной и прочей безопасности. Подскажите пожалуйста на территории предприятия в колодцах установлены гидранты. Колодцы закрыты люками. Нужно ли на крышки люков устанавливать конусы в добавок? Сами крышки люков надо ли красить в какой нибудь отличительный (красный) цвет? Или где об этом почитать?
 
Цитата
Илья Зайцев написал:
Здравствуйте коллеги. Не так давно влился в ваш клуб как специалист по ОТ а также пожарной промышленной и прочей безопасности. Подскажите пожалуйста на территории предприятия в колодцах установлены гидранты. Колодцы закрыты люками. Нужно ли на крышки люков устанавливать конусы в добавок? Сами крышки люков надо ли красить в какой нибудь отличительный (красный) цвет? Или где об этом почитать?
ППР РФ, п. 55 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов и резервуаров, являющихся источником противопожарного водоснабжения, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, а также доступность подъезда пожарной техники и забора воды в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
п. 56 Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов.

Эти пирамиды ставят для удобства выполнения требований ППР, чтобы снег гидранты не засыпал, для утепления, чтобы их было видно, чтобы никто на них машину не поставил и т.д. А законодательного требования по установке таких пирамид нет.
 
Цитата
Илья Зайцев написал:
Сами крышки люков надо ли красить в какой нибудь отличительный (красный) цвет? Или где об этом почитать?

Добрый день! И не нашла ответа на этот вопрос - в любой цвет красят люк, главное класс покрытия согласно ГОСТ? А чем еще можно утеплить?
 
Цитата
Илья Зайцев написал:
Или где об этом почитать?
Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 [2]
(далее по тексту гидрант) предназначен для отбора воды на пожарные нужды с
помощью пожарной колонки ГОСТ 7499-71* [3].

Гидрант устанавливается в отдельном колодце на
пожарной подставке ГОСТ 5525-88 [4], являющейся фасонной частью водопроводной
сети.

1.1. Пожарные гидранты.

1.1.1. Рабочее положение гидранта - вертикальное. Гидрант должен устанавливаться в колодце с помощью подставки по ГОСТ 5525-88 [4] на промытых водопроводных сетях перед их гидравлическими испытаниями.

1.1.2. Установку гидранта на водопроводной сети необходимо производить в соответствии с требованиями ГОСТ 12.4.009-83* [13].

1.1.3. Размещение гидранта в колодце должно обеспечивать свободную установку крышки колодца и открывание крышки гидранта, а также полное навертывание пожарной колонки и удобство проведения ремонтных работ.

1.1.4. Открывание и закрытие гидранта необходимо проводить вручную с помощью ключа пожарной колонки по инструкции на пожарную колонку.

1.1.5. Вода из гидранта должна отбираться только на пожарные нужды, а также при проведении технического обслуживания.

1.1.6. Пожарные гидранты необходимо содержать в исправном состоянии, а к зимнему периоду проводить работы по утеплению (приложение 5) и очистке крышек люков колодцев подземных пожарных гидрантов от грязи, льда, снега, а также освобождения стояка от воды.

Пожарные гидранты в местах парковки автотранспорта выделяются горизонтальной разметкой. Стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов запрещается.

Запрещается открывать колодцы для осмотра при температуре наружного воздуха ниже минус 15 °С, а при температуре от 0 до минус 15 °С допускается только внешний осмотр гидранта без пробного пуска воды.

У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по
направлению движения к ним должны быть установлены соответствующие указатели
(объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих
покрытий). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до
водоисточника.

СХЕМА УСТАНОВКИ И УТЕПЛЕНИЯ ПОДЗЕМНОГО ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА

Гидрант устанавливается вертикально в колодцах на пожарных подставках (тройниках) непосредственно на водопроводной сети. Расстояние от крышки гидранта до верха люка колодца не должно быть более 40 см и менее 15 см. При этом ось установленного гидранта должна расположиться не ближе 17,5 см от стенки горловины люка колодца.

Люки колодцев с гидрантами должны быть закрыты крышками установленного образца.

Открывание крышек колодца ПГ должно производиться специальным крюком. При открывании строго запрещается курить и применять открытый огонь для отогрева деталей в колодце.

Таким образом, для обозначения и идентификации ПГ остаётся табличка, остальное не так важно, зависит от принятых в организации систем цветовой маркировки...

Изменено: Николаевич - 7 февраля 2019 17:26
 
Цитата
Павел89 написал:
Таким образом, для обозначения и идентификации ПГ остаётся табличка, остальное не так важно, зависит от принятых в организации систем цветовой маркировки...

Спасибо! Правильно ли я понимаю, что:
1. ПГ нужно "утеплять" зимой;
2. Нужно заботится о целостности люка для открывания колодца;
3. Следить, чтоб никто не заставлял люк колодца;
4. Чистить люк (снег, мусор, листья и т.д.);
5. Обеспечить свободное открывание люка;
6. Разместить схемы проезда к ПГ;
7. Разместить знаки ПГ на зданиях (или достаточно схем проезда?).

Согласно НПА - этого достаточно (при условии, что гидранты принадлежат городским службам)?
 
Цитата
в тумане Ёжик написал:
НПА

Какого еще НПА? ГОСТ не является НПА.

Цитата
Павел89 написал:
ГОСТ 8220-85

Видел сертификаты и по другим ГОСТ. Производство то развивается и никто не запрещает гидранты производить и обслуживать и по другим ГОСТ.

Цитата
Илья Зайцев написал:
на территории предприятия в колодцах установлены гидранты

Гидранты то кому принадлежат? Государству или вам? Если вам то и выбирайте как их обслуживать.
 
Цитата
AGVeles написал:
Цитата
в тумане Ёжик написал:
НПА
Какого еще НПА? ГОСТ не является НПА.
Я хотела подытожить и спросила совета - а Вы пишите только ради того, чтоб что-то написать! Если нечего сказать - "лучше жевать, чем говорить!"
Если знаете какие-то требования еще - могли бы просто их написать.
Скрытый текст
 
Цитата
в тумане Ёжик написал:
Если знаете какие-то требования еще - могли бы просто их написать.

ГОСТ это не требования а добровольные рекомендации. Может брать как ГОСТ так и любые рекомендации. И применять.

Вот это например тоже возьмите - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 127. Общие требования к пожарным гидрантам и колонкам

1. Пожарные гидранты должны устанавливаться на сетях наружного водопровода и обеспечивать подачу воды для целей пожаротушения.
2. Пожарные колонки должны обеспечивать возможность открывания (закрывания) подземных гидрантов и присоединения пожарных рукавов для отбора воды из водопроводных сетей и ее подачи на цели пожаротушения.
3. Механические усилия на органах управления перекрывающих устройств пожарной колонки при рабочем давлении не должны превышать 150 ньютонов.


Цитата
в тумане Ёжик написал:
Из форума для помощи специалистам делаете какой-то балаган

И это хорошо. Больше обсуждений будет.
 
Добрый день, уважаемые форумчане! Подскажите пожалуйста можем ли мы сами проводить испытание ПК и проводить новую скатку пожарного рукава? Если нет то на какой документ можно сослаться? Спасибо!
 
Дмитрий Петрович испытание и ТО ПСП, а также источников НППВ может осуществляться только специализированной организацией имеющей лицензию на проведение данного вида работ, с составлением акта на водоотдачу и внесением в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, раздел V.
 
, что такое ПСП?
почему перекатка рукавов возможна только лицензированными специалистами?
также в вопросе просили ссылку на НПА...
Страницы: Пред. 1 2
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)