Такой вопрос.
Истек 10-летний срок эксплуатации установки пожаротушения с баллонами БПГ-А-100-65
Нашли несколько организаций в Москве, все вроде понятно
Но одни предлагают перезарядку полную хладоном 125, другие только частичную, добавить в случае чего ГОТВ
Соответственно, и цены разнятся ну очень сильно.
Вопрос: кто прав? имеет ли смысл экономия на перезарядке хладона? Сколько он вообще не теряет свои свойства
Условия - электрощитовая и серверная (температура постоянная 20 градусов)
 
клинит
Изменено: гость гость - 13 октября 2017 22:36
 
А у Вас, что клапан (ЗПУ) установлен в режиме частичного выброса ГОТВ при срабатывании? Сделайте принудительный выброс и дозарядите (не Вы конечно, а в спецорганизации..)
Ничего с хладоном не будет и еще через 10 лет, если срабатывания клапана не было, достаточно перевеса баллона и заключения, что вес первоначальный, клапан без видимых повреждений.. При изменении свойств хладона - меняется вес. В баллоне нет контакта газа с воздухом, а при подтравливании клапана - тоже вес измениться. Следить приходится постоянно. В родном колхозе имеем МГП Условия, как у Вас те же, МГП с ГОТВ Notes TM 1230 баллоны DOT4А WB500 Требование изготовителя: производить перевзвешивание 1/3года, при уменьшении массы ГОТВ на 5% или уменьшении давления на 10% подлежит дозарядке или перезарядке.