Расчёт помещений, огнетушителей. Пожарка для нуба
 
Добрый день, форумчане.
Я здесь зарегистрировался по причине того, что меня упорно прессуют на работе на тему назначения ответственным по пожарке. И по противопожарному режиму.
Я сам инженер типографии. И в пожарке ни в зуб ногой.
Попытки разобраться самостоятельно ни к чему не привели, к сожалению. Слишком замудрёный текст в правилах, законах и т.п.
Собственно, я попытался разобраться хотя бы с расчётом огнетушителей, для начала.
СП 9.13130.2009. Просто первый пункт. Определение категории помещения.

1. У нас есть 3 цеха, которые не отделены дверями. Всюду есть сквозной проезд. Это разные помещения или одно?
Проезд около 2,5 м в ширину и в высоту.

2. Таблички с категориями помещений. По пожарке и по электробезопасности должны быть раздельными?
Т.е. на каждую дверь 2 таблички? Пожарная и электро категории?

3. Отдельное строение - склад ЛВЖ. Таблички снаружи должны висеть?
Склад определённо категории А. Можно ли размещать в нём электроустановки? Щитки с автоматами?

4. Здание типографии однозначно будет иметь категорию А. Но в этом здании также есть помещения офиса. Получается, к этим помещения будут предъявляться такие же требования, как и ко всему зданию? Иначе я не понимаю смысла присвоения категории пожароопасности всему зданию.

Сразу отмечу, отказаться от пожарки я не могу. Так что предложения в духе "может вам не стоит этим заниматься вообще" не нужно писать. Я и сам это понимаю.
 
Тот свод правил можете отнести в уборную...

Почитайте НПА - Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).

XIX. Обеспечение объектов первичными средствами пожаротушения.

465. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на
объекте (в помещении) осуществляется в соответствии с приложениями 1 и 2 в
зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, предельной площади
помещения, а также класса пожара.

- в данных Приложениях очень подробно, в таблице, написано - сколько, куда и какие.

p.s. Но если вас назначат ответственным, то огнетушители - это не самая головная боль! Огнетушители можете закупить хоть по каждой штуке в помещение, к примеру ОП-10 (ОП-3) или ОУ-3. Всё-равно пожарник не будет стоять и производить расчёт, мол сколько должно быть! Он тупо возьмёт (!) журнал регистрации первичных средств пожаротушения и сверит, сколько их и где расположены! А он, журнал, должен быть и должен быть заполнен.
- в УЦ еще необходимо будет пройти обучение ПТМ (пож.тех.минимум);
- закупить журнал учёта инструктажей по ПБ, разработать Программы проведения инструктажей по ПБ, вводного и на рабочем месте.
- проводить обучение (обучение проводит РСП или отв. за ПБ) и принимать экзамены (а для этого в организации д\б комиссия, обученная и состоящая из 3-х человек).
- и .т.д. вопрос то был про огнетушители... в других моментах, думаю, другие спецы подтянутся...
 
Цитата
Павел Емельянов написал:
1. У нас есть 3 цеха, которые не отделены дверями. Всюду есть сквозной проезд. Это разные помещения или одно?
Проезд около 2,5 м в ширину и в высоту.
Как используется проезд, для проезда или там только пешеходная зона? Когда спроектировано здание до 2012 или после?
Цитата
Павел Емельянов написал:
2. Таблички с категориями помещений. По пожарке и по электробезопасности должны быть раздельными?
Т.е. на каждую дверь 2 таблички? Пожарная и электро категории?
Таблички раздельные, по пожарке проводится расчет пожароопасности складских и технических помещений и на его основании присваиваются категории помещениям и зонам в этих помещениях, потом, если это необходимо, устанавливаются противопожарные двери и на эти двери клеится табличка пожарной опасности помещения.
Цитата
Павел Емельянов написал:
3. Отдельное строение - склад ЛВЖ. Таблички снаружи должны висеть?
Склад определённо категории А. Можно ли размещать в нём электроустановки? Щитки с автоматами?
Таблички снаружи, электроустановки внутри запрещены (ЛВЖ)
Цитата
Павел Емельянов написал:
4. Здание типографии однозначно будет иметь категорию А. Но в этом здании также есть помещения офиса. Получается, к этим помещения будут предъявляться такие же требования, как и ко всему зданию?
Да
Цитата
Павел Емельянов написал:
Собственно, я попытался разобраться хотя бы с расчётом огнетушителей, для начала.
СП 9.13130.2009. Просто первый пункт. Определение категории помещения.
С огнетушителями всё очень просто, на этаже должно быть не менее двух огнетушителей, между огнетушителями должно быть расстояние не более 40 метров, каждая противопожарная преграда предполагает наличие за ней следующего огнетушителя. Тут еще одна фишка есть, все те огнетушители которые Вы поставите, должны быть обозначены на планах эвакуации.
 
Цитата
Виталий Кравцов написал:
Цитата
Павел Емельянов написал:
1. У нас есть 3 цеха, которые не отделены дверями. Всюду есть сквозной проезд. Это разные помещения или одно?
Проезд около 2,5 м в ширину и в высоту.
Как используется проезд, для проезда или там только пешеходная зона? Когда спроектировано здание до 2012 или после?
Цитата
Павел Емельянов написал:
2. Таблички с категориями помещений. По пожарке и по электробезопасности должны быть раздельными?
Т.е. на каждую дверь 2 таблички? Пожарная и электро категории?
Таблички раздельные, по пожарке проводится расчет пожароопасности складских и технических помещений и на его основании присваиваются категории помещениям и зонам в этих помещениях, потом, если это необходимо, устанавливаются противопожарные двери и на эти двери клеится табличка пожарной опасности помещения.
Цитата
Павел Емельянов написал:
3. Отдельное строение - склад ЛВЖ. Таблички снаружи должны висеть?
Склад определённо категории А. Можно ли размещать в нём электроустановки? Щитки с автоматами?
Таблички снаружи, электроустановки внутри запрещены (ЛВЖ)
Цитата
Павел Емельянов написал:
4. Здание типографии однозначно будет иметь категорию А. Но в этом здании также есть помещения офиса. Получается, к этим помещения будут предъявляться такие же требования, как и ко всему зданию?
Да
Цитата
Павел Емельянов написал:
Собственно, я попытался разобраться хотя бы с расчётом огнетушителей, для начала.
СП 9.13130.2009. Просто первый пункт. Определение категории помещения.
С огнетушителями всё очень просто, на этаже должно быть не менее двух огнетушителей, между огнетушителями должно быть расстояние не более 40 метров, каждая противопожарная преграда предполагает наличие за ней следующего огнетушителя. Тут еще одна фишка есть, все те огнетушители которые Вы поставите, должны быть обозначены на планах эвакуации.
1. Проезд для погрузчика. Через проезд мы перевозим продукцию. Никаких ворот или других препятствий там нет. Здание построено ранее 2012.
3. А щитки для включения освещения, вентиляции, розетки в таких помещения могут быть? Или запрещены?
4. Получается, в офисе необходимо лишь установить огнетушители? Или что? Вроде как в помещениях категории А многое не разрешено. Но в здании категории А расположен офис. Как же там убрать нагревательные приборы и прочее?
 
Цитата
Павел Емельянов написал:
1. Проезд для погрузчика. Через проезд мы перевозим продукцию. Никаких ворот или других препятствий там нет. Здание построено ранее 2012.
Считайте как одно помещение.
Цитата
Павел Емельянов написал:
3. А щитки для включения освещения, вентиляции, розетки в таких помещения могут быть? Или запрещены?
Могут быть , но в искробезопасном исполнении
Цитата
Павел Емельянов написал:
4. Получается, в офисе необходимо лишь установить огнетушители? Или что? Вроде как в помещениях категории А многое не разрешено. Но в здании категории А расположен офис. Как же там убрать нагревательные приборы и прочее?
Как и ранее, ни каких электрообогревателей, только водяное отопление, все в искробезопасном исполнении