Доброго дня! Если у огнетушителя местами слезает краска и на этом месте образуется ржавчина, но срок его перезарядки ещё не кончился, как быть с этим огнетушителем???
Руслан Ханнанов написал: Если у огнетушителя местами слезает краска и на этом месте образуется ржавчина, но срок его перезарядки ещё не кончился, как быть с этим огнетушителем???
Сдать на покраску или взять краску и подкрасить. Или не делать ничего если пофиг на все.
Всем привет! Ещё вопрос, есть запасные огнетушители, которые лежат ещё в коробке, углекислотные, состояние отличное но 7-летней давности, монометра на них нет, нужно ли их перезаряжать?
Руслан Ханнанов написал: Всем привет! Ещё вопрос, есть запасные огнетушители, которые лежат ещё в коробке, углекислотные, состояние отличное но 7-летней давности, монометра на них нет, нужно ли их перезаряжать?
Открываем паспорт из коробки и видим срок службы - 10 лет. Однако при перезарядке на спецстанции Вам выдадут документы о том, что следующая перезарядка через 5 лет. Ответственность за нормальную работу огнетушителе берет на себя организация проверив давлением баллон.
Руслан Ханнанов написал: Всем привет! Ещё вопрос, есть запасные огнетушители, которые лежат ещё в коробке, углекислотные, состояние отличное но 7-летней давности, монометра на них нет, нужно ли их перезаряжать?
Обязательно перезаряжать. ППРФ 390. п478. Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей.
Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.
СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации 4.3.11 Не реже одного раза в 5 лет каждый огнетушитель и баллон с вытесняющим газом должны быть разряжены, корпус огнетушителя полностью очищен от остатков ОТВ, произведен внешний и внутренний осмотр, а также проведены испытания на прочность и герметичность корпуса огнетушителя, пусковой головки, шланга и запорного устройства. В ходе проведения осмотра необходимо контролировать:
- состояние внутренней поверхности корпуса огнетушителя (отсутствие вмятин или вздутий металла, отслаивание защитного покрытия);
- отсутствие следов коррозии;
- состояние прокладок, манжет или других видов уплотнений;
- состояние предохранительных устройств, фильтров, приборов измерения давления, редукторов, вентилей, запорных устройств и их посадочных мест;
- массу газового баллончика, срок его очередного испытания или срок гарантийной эксплуатации газогенерирующего элемента;
- состояние поверхности и узлов крепления шланга;
- состояние, гарантийный срок хранения и значения основных параметров ОТВ;
- состояние и герметичность контейнера для поверхностно-активного вещества или пенообразователя (для водных, воздушно-эмульсионных и воздушно-пенных огнетушителей с раздельным хранением воды и других компонентов заряда).