Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Сфера
Новатика - обучение для СОТ

Требования к лестницам и перилам

Страницы: 1
Требования к лестницам и перилам
 
Доброе утро! Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался. у нас на предприятии сейчас ремонт лестницы и не можем определится с размерами какую делать высоту перил? здание четырех этажное, лестница идет с одной стороны стена, ширина лестничного пролета 90 см.
 
120
 
А не 90?
 
Цитата
ируся г. написал:
А не 90?
это даже меньше метра!!! а если чел 2 метра ростом? он перевалится через них в 6 сек. для него это почти ступенька завышенная!))))))))))))
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
а если чел 2 метра ростом?
может НПА на 120 назовете? 8)
Все будет хорошо!
 
4.3.4 СП1
При высоте лестниц более 45 см следует предусматривать ограждения высотой не менее 1,2 м с перилами.
 
Цитата
ируся г. написал:
какую делать высоту перил?
Высота ограждений наружных лестничных маршей и площадок, балконов, лоджий, террас, кровли и в местах опасных перепадов должна быть не менее 1,2 м в силу п.8.3 СНиП 31-01-2003.

Лестничные марши и площадки внутренних лестниц должны иметь ограждения с поручнями высотой не менее 0,9 м в силу п.1.6 "ГОСТ 25772-83. Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные. Общие технические условия".
Все будет хорошо!
 
Цитата
павел написал:
СНиП 31-01-2003
практически отменен, д.б. сноска на СП (ведь идет ремонт, а значит применяем 123-ФЗ и СП)
Изменено: АНДРЕЙКА ДУБРОВСКИЙ - 14 декабря 2016 11:33
 
Гост 25772-83 нашла тут размеры
 
Спасибо
 
Добрый день. Подскажите, как составляется и где взять акт визуального осмотра пожарных лестниц?
 
Цитата
Андрей Логинов написал:
Добрый день. Подскажите, как составляется и где взять акт визуального осмотра пожарных лестниц?
Их не осматривают, а испытывают с оформлением протокола. Смотрите ГОСТ Р 53254-2009
 
Цитата
Legall написал:
Цитата
Андрей Логинов написал:
Добрый день. Подскажите, как составляется и где взять акт визуального осмотра пожарных лестниц?
Их не осматривают, а испытывают с оформлением протокола. Смотрите ГОСТ Р 53254-2009
1 раз в 5 лет
 
Кто испытывает? Какие организации?
 
Лестницы то пожарные! поэтому и лицензия нужна
 
Цитата
АНДРЕЙКА написал:
Цитата
Legall написал:
Цитата
Андрей Логинов написал:
Добрый день. Подскажите, как составляется и где взять акт визуального осмотра пожарных лестниц?
Их не осматривают, а испытывают с оформлением протокола. Смотрите ГОСТ Р 53254-2009
1 раз в 5 лет
а как же визуальный осмотр 1 раз в год? И уточнение: лестницы не для пожарных, а эвакуационные пожарные лестницы наружные и лестницы на крышу
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)