Цитата |
---|
Svetlana Svetlana пишет: Столкнулись с проблемой по поставке противопожарных люков на объект. Размер проема был 800х800, больше сделать не могли конструктивно. Когда смонтировали люки, пришел инспектор, замерил размер люков в свету. Оказалось 720х720 мм. Отказывается принимать, ссылается на строительные нормы, по которым минимальный размер люка 600х800. Но ведь там не указано, что это размер люка в свету! По накладной мы продаем люки 800х800, сертификат пожарной безопасности есть. Как выйти из этой ситуации? |
1. А на какой СНиП ссылается инспектор?
2. Имеется Приказ Ростехрегулирования от 30.04.2009 N 1573
"Об утверждении Перечня национальных стандартов и сводов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". В этом Приказе нет ни одной ссылки ни на какие СНиП(ы).
3. Имеется Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2009 N 304-р (ред. от 10.09.2009)
<Об утверждении перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия>.В этом Распоряжении нет ни одной ссылки ни на какие СНиП(ы).
4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"(принят ГД ФС РФ 04.07.2008)
6. К аварийным выходам в зданиях, сооружениях и строениях относятся выходы, которые ведут:
1) на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 1,2 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 1,6 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию);
2) на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф1.3 или в смежный пожарный отсек;
3) на балкон или лоджию, оборудованные наружной лестницей, поэтажно соединяющей балконы или лоджии;
4) непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра и не выше 5 метров через окно или дверь размером не менее 0,75 x 1,5 метра,
а также через люк размером не менее 0,6 x 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;