Коллеги, инспектор выдал предписание, один из пунктов "загромождение путей эвакуации" - претензии к холлу и коридору. В холле установлен угловой диван из иск.кожи, журнальный столик и в углу на 3-х офисных тумбочках живые цветы в горшках. В коридоре шкаф купе шириной 6о см, между шкафом и стеной более 120 см и пост охраны мет.столик, стул и на стене пульты. В подразделении работает 17 сотрудников + 1 охранник, 1 этаж, на всех окнах распашные решетки.
в холле более 1,2 м, в коридоре 1,2 м Инспектор в предписании написан - допускается размещение мебели в габаритах путей эвакуации (проход, коридор, тамбур) п.53 ППБ-01-03. Не могу переспорить инспектора, что 1,2 м соблюдены. По его словам, все горючее и нельзя! Что делать?
убрать. Вообще соглашусь с инспектором, потмоу что паника начнется, я более чем уверена этот хол и коридор станет камнем преткновения, так как чаще всего люди выбираются по стенке, а тут шкаф, диван и т.д., представьте что будет?
Есть два способа командовать женщиной, но никто их не знает (с) Х. Франк
По сути он прав с плане загромаждения, но не прав т.к. расстояние удовлетворяет требования. По горючести требования предъявляются к отделке путей, но не к оборудованию размещенного в доль.
Для удовлетворения инспектора, да и обеспечения себственной безопасности вы можите обработать огнезащитным составам все горючие предметы (диван, шкаф...) и вам спокойней будет!
Инстпектор выдал предписание. В нем написано следующее: 1. Двери установленные в местах примыкания лестничных клеток и поэтажным коридорам не оборудованы доводчиками и уплотнителями в притворах.
сославшись на п 6.18. СНиП 21-01-97, который гласит следующее:
6.18. Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и двери тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах, а двери тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре и двери помещений с принудительной противодымной защитой должны иметь автоматические устройства для их закрывания при пожаре и уплотнение в притворах.
ПОдпор воздуха - повышение давления воздуха сверх атмосферного перед преградой вследствие скоростного напора или же внутри помещения вследствие действия приточной вентиляции либо дополнительной подачи сжатого воздуха.
Что имеется в виду под словами "подпор воздуха" и "приточная вентиляция" (я знаю что это такое, просто есть ли какие то еще требования к мощности,виду и пр. приточной вентиляции).
Обязательна ли установка доводчиков и уплотнителей?
Инстпектор выдал предписание. В нем написано следующее: 1. Двери установленные в местах примыкания лестничных клеток и поэтажным коридорам не оборудованы доводчиками и уплотнителями в притворах.
сославшись на п 6.18. СНиП 21-01-97, который гласит следующее:
6.18. Двери лестничных клеток, ведущие в общие коридоры, двери лифтовых холлов и двери тамбур-шлюзов с постоянным подпором воздуха должны иметь приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах, Обязательна ли установка доводчиков и уплотнителей?
Все правильно Вам инстпектор выдал, и на пункт соответсвующий сослался! доводчики = приспособления для самозакрывания. Раньше это пружины были, теперь вот доводчики. Уплотнение нужно что бы дым не проходил сквозь дверные щели, а так же не было притока кислорода! Так как в СНиПе нет уточнения к виду вентиляции и мощности, значит любая!!!
Есть два способа командовать женщиной, но никто их не знает (с) Х. Франк
Спасибо за ответы! просто хотелось избежать этого) двери куда надо установить уплотнители и доводчики в простое время всегда на распашку) там народу много ходит)
Анастасия пишет: Спасибо за ответы! просто хотелось избежать этого) двери куда надо установить уплотнители и доводчики в простое время всегда на распашку) там народу много ходит)
Настя, так вы установите что бы были! чайники наверное тоже прячите когда инспектор приходит?))
Есть два способа командовать женщиной, но никто их не знает (с) Х. Франк
Под лестничным маршем у нас устроена комната вахтера, что является нарушением требований ППб 01-03. При проверке на другом объекте инспектор обмолвился, что комнату вахтера устраивать нельзя, а вот пост охраны можно! но на конкретный пунк не сослался! есть ли действительно такие нормы? заранее спасибо огроменное