Нужно ли отделять дверьми поэтажные коридоры?

Страницы: 1
Нужно ли отделять дверьми поэтажные коридоры?
 
Здравствуйте. В выданном предписании указан такой вот пункт: "Поэтажные коридоры первого и второго этажей не отделены дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах".
Здание двухэтажное. Общежитие, где живут рабочие. Инспектор указал, что нужно установить дверь на выходе из второго этажа, перед лестницей. Основание: 123-ФЗ (ст. 6, 53, 151); и СП 1.13130.2009 (п. 4.2.7). Во-первых, не могу понять - нигде нет четких требований именно наличия этих дверей. кое-что сказано в п. 4.2.7, СП 1.13130.2009. Но и там об этом говорится расплывчато - "как правило" должны иметь...

Скажите, пожалуйста, кто сталкивался, нужны ли вообще эти двери?
 
Цитата
человек-пёрышко написал:
Здравствуйте. В выданном предписании указан такой вот пункт: "Поэтажные коридоры первого и второго этажей не отделены дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах" .
Здание двухэтажное. Общежитие, где живут рабочие. Инспектор указал, что нужно установить дверь на выходе из второго этажа, перед лестницей. Основание: 123-ФЗ (ст. 6, 53, 151); и СП 1.13130.2009 (п. 4.2.7). Во-первых, не могу понять - нигде нет четких требований именно наличия этих дверей. кое-что сказано в п. 4.2.7, СП 1.13130.2009. Но и там об этом говорится расплывчато - "как правило" должны иметь...

Скажите, пожалуйста, кто сталкивался, нужны ли вообще эти двери?
В том же СП написано:

4.1.6 В случаях, когда предполагается возможность отступления от какого-либо требования настоящего СП, оно излагается с оговоркой "как правило" и с условиями, при которых допускаются отступления.

пункт 4.2.7 описывает такие отступления:

В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.

Если вы под них не подпадаете, выходит, обязательно
 
Цитата
человек-пёрышко написал:
Здравствуйте. В выданном предписании указан такой вот пункт: "Поэтажные коридоры первого и второго этажей не отделены дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах" .
Здание двухэтажное. Общежитие, где живут рабочие. Инспектор указал, что нужно установить дверь на выходе из второго этажа, перед лестницей. Основание: 123-ФЗ (ст. 6, 53, 151); и СП 1.13130.2009 (п. 4.2.7). Во-первых, не могу понять - нигде нет четких требований именно наличия этих дверей. кое-что сказано в п. 4.2.7, СП 1.13130.2009. Но и там об этом говорится расплывчато - "как правило" должны иметь...

Скажите, пожалуйста, кто сталкивался, нужны ли вообще эти двери?
Выражение "как правило" относится к следующему абзацу этого пункта "
"В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу".
Лестницы разделяют на несколько типов: 1 Лестничные клетки. 2 Открытые внутренние лестницы. 3 Открытые наружные лестницы.
В общем случае для эвакуации применяются лестничные клетки для которых необходимо устройство дверей с устройствами для самозакрывания (доводчики) и уплотнения в притворах.
Сама формулировка в предписании не корректна, если речь идет про двери лестничной клетки. Однако есть еще один абзац в пункте 4.2.7 про помещения защищаемые противодымной вентиляцией.
Статьи из Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (ТРоТПБ) дают общие требования к обеспечению безопасности людей. А СП 1.13130.2009 своими требованиями призван обеспечить их выполнение.

В общем и целом нужно определиться какого типа лестница может применяться в Вашем здании, а потом уже подходить к дверям. При выборе нормативных документов необходимо определиться с годом постройки здания? Есть ли на здание проектная документация? План этажей выложите пожалуйста.
 
Цитата
Игорь Чешев написал:
Лестницы разделяют на несколько типов: 1 Лестничные клетки. 2 Открытые внутренние лестницы. 3 Открытые наружные лестницы.
Статья 39. Классификация лестниц

1. Лестницы, предназначенные для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, подразделяются на следующие типы:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1) внутренние лестницы, размещаемые на лестничных клетках;
2) внутренние открытые лестницы;
3) наружные открытые лестницы.
2. Пожарные лестницы, предназначенные для обеспечения тушения пожара и проведения аварийно-спасательных работ, подразделяются на следующие типы:
1) П1 - вертикальные лестницы;
2) П2 - маршевые лестницы с уклоном не более 6:1.

Статья 40. Классификация лестничных клеток

1. Лестничные клетки в зависимости от степени их защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы:
1) обычные лестничные клетки;
2) незадымляемые лестничные клетки.
2. Обычные лестничные клетки в зависимости от способа освещения подразделяются на следующие типы:
1) Л1 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в наружных стенах на каждом этаже;
2) Л2 - лестничные клетки с естественным освещением через остекленные или открытые проемы в покрытии.
3. Незадымляемые лестничные клетки в зависимости от способа защиты от задымления при пожаре подразделяются на следующие типы:
1) Н1 - лестничные клетки с входом на лестничную клетку с этажа через незадымляемую наружную воздушную зону по открытым переходам;
2) Н2 - лестничные клетки с подпором воздуха на лестничную клетку при пожаре;
3) Н3 - лестничные клетки с входом на них на каждом этаже через тамбур-шлюз, в котором постоянно или во время пожара обеспечивается подпор воздуха.
 
Цитата
человек-пёрышко написал:
нужно установить дверь на выходе из второго этажа, перед лестницей
Запрещено снимать двери, предусмотренные проектом... Загляните в проект, вопросы снимутся)