Добрый день! Хотел уточнить, если ли требования нормативной документации, где написано, что ТОЧКА (вы находитесь здесь) на плане эвакуации должна соответствовать на 100% ее нахождению в данном месте, т.е. сам план должен висеть в месте указания этой точки, что нельзя немного сместить план для удобства!? Спасибо заранее.
Вряд ли такие требования есть, но главное, чтобы расположение точки не дезинформировало человека. Попробуйте точку превратить в кружок со смещением и выправить ситуацию. Если же расстояние большое, то можно попробовать заменить точку знаком эвакуации, а её нанести на правильном месте. Но тогда придется установить знак согласно плану.
Татьяна Домрачева написал: Вопрос можем ли мы сделать план эвакуации не в фотолюминесцентном исполнении и если да то на основании каких законов?
Можно! Если задают вопросы??? достаньте это письмо хотя бы. Есть еще подобные письма
Нельзя. приказ МЧС вводящий в действие новый гост по системам фотолюминисцентным указывал что дааный документ является добровольного исполнения. НО приказ отменили а ГОСТ оставили действющим. В ГОСТе нет ни одного слова о том что он добровольного прмененеия, так что делаем вывод: ГОСТ обязательного исполнения.
Татьяна Домрачева написал: Вопрос можем ли мы сделать план эвакуации не в фотолюминесцентном исполнении и если да то на основании каких законов?
Можно! Если задают вопросы??? достаньте это письмо хотя бы. Есть еще подобные письма
Нельзя. приказ МЧС вводящий в действие новый гост по системам фотолюминисцентным указывал что дааный документ является добровольного исполнения. НО приказ отменили а ГОСТ оставили действющим. В ГОСТе нет ни одного слова о том что он добровольного прмененеия, так что делаем вывод: ГОСТ обязательного исполнения.
Вы можете делать свои выводы сколь угодно! Любые ГОСТы ныне добровольного применения! Обязателен 123-ФЗ! Ну и про СП не стоит забывать ежели у Вас нет расчетов рисков
Виталий Кравцов написал: приказ МЧС вводящий в действие новый гост по системам фотолюминисцентным указывал что дааный документ является добровольного исполнения. НО приказ отменили а ГОСТ оставили действющим.
Не будете ли так добры привести реквизиты этого отмененного приказа МЧС? Разве не Росстандарт утверждает и вводит в действие все национальные стандарты?
Виталий Кравцов написал: МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПИСЬМО
от 11 марта 2014 года N 19-1-13-969
[О порядке разработки и изготовления планов эвакуации при пожаре]
Читайте, можете не далать фотолюминисцентными, тогда организуйте его подсветку)))
"СВОД ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. СП 52.13330.2011" (УТВ. ПРИКАЗОМ МИНРЕГИОНА РФ ОТ 27.12.2010 N 783) 7.105. Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации:
в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
в зоне каждого изменения направления маршрута;
при пересечении проходов и коридоров;
на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
перед каждым эвакуационным выходом;
перед каждым пунктом медицинской помощи;
в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
в местах размещения первичных средств пожаротушения;
в местах размещения плана эвакуации.
А теперь подумайте, что дешевле сделать, фотолюминисцентные планы и знаки или нагородить вот такое аварийное освещение))
Виталий Кравцов написал: "СВОД ПРАВИЛ. ЕСТЕСТВЕННОЕ И ИСКУССТВЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ. СП 52.13330.2011" (УТВ. ПРИКАЗОМ МИНРЕГИОНА РФ ОТ 27.12.2010 N 783) 7.105. Освещение путей эвакуации в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать по маршрутам эвакуации:
в коридорах и проходах по маршруту эвакуации;
в местах изменения (перепада) уровня пола или покрытия;
в зоне каждого изменения направления маршрута;
при пересечении проходов и коридоров;
на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом;
перед каждым эвакуационным выходом;
перед каждым пунктом медицинской помощи;
в местах размещения средств экстренной связи и других средств, предназначенных для оповещения о чрезвычайной ситуации;
в местах размещения первичных средств пожаротушения;
в местах размещения плана эвакуации.
А теперь подумайте, что дешевле сделать, фотолюминисцентные планы и знаки или нагородить вот такое аварийное освещение))
Это СП для проектировщиков! Пользуйтесь при эксплуатации др. СП
Виталий Кравцов написал: В ГОСТе нет ни одного слова о том что он добровольного прмененеия
А Вы можете привести в пример хоть один ГОСТ Р, в самом тексте которого написано, что он "добровольного применения"?
Добровольные стандарты Стандарт - документ, в котором в целях добровольного многократного использования устанавливаются характеристики продукции, правила осуществления и характеристики процессов проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, выполнения работ или оказания услуг. Стандарт также может содержать правила и методы исследований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, требования к терминологии, символике, упаковке, маркировке или этикеткам и правилам их нанесения;
Об утверждении национального стандарта
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
1. Утвердить для добровольного применения национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 26000-2012 "Руководство по социальной ответственности" идентичный международному стандарту ИСО 26000:2010 "Руководство по социальной ответственности" с датой введения в действие с 15 марта 2013 года.
Введен впервые.
2. Закрепить утвержденный стандарт за Управлением технического регулирования и стандартизации.
Руководитель Федерального агентства Г.И.Элькин
Об утверждении национального стандарта
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
Виталий Кравцов написал: Об утверждении национального стандарта
Как мне кажется, я просил привести пример ГОСТ Р, а не приказа, который утверждает такие ГОСТы... Но так как для Вас в этом никакой разницы не существует, то свою просьбу я отменяю...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь