На предприятии имеется компрессорная, в ней находятся 5 сосудов, работающих под давлением.
Резервуары ВСС1-10-20У, предназначены для подачи воздуха на оборудование.
Рабочее давление = 0,6МПа
Разрешенное давление = 0,8 МПа
Расчетное давление = 20 МПа
Объем = 10м3
Возможно ли вывести данные сосуды из ОПО? Если да, то на основании каких документов.
Заранее спасибо за ответ.
 
Учитывая требования ФНиП вывести из опо нереально. Нет для этого оснований, так как сосуды попадают под учет и соответственно регистрируются в реестре опо, в вашем случае присваивается IV опасности.
 
Цитата
роман олейников написал:
Учитывая требования ФНиП вывести из опо нереально. Нет для этого оснований, так как сосуды попадают под учет и соответственно регистрируются в реестре опо, в вашем случае присваивается IV опасности.
А при каком давлении газопровод подлежит регистрации в РТН?
Мы, конечно, не думаем о мировом господстве. Но стараемся учитывать пожелания и потребности общества.
 
Регистрируется сеть газопотребления.
ФЗ- 116 приложение 2.
Для газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления устанавливаются следующие классы опасности:
1) II класс опасности - для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля;
2) III класс опасности - для опасных производственных объектов, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
 
Цитата
роман олейников написал:
1) II класс опасности - для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля;
2) III класс опасности - для опасных производственных объектов, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
Не все сети газопотребления относятся к ОПО. И данный пункт направлен на разбивку по классам.
Мы, конечно, не думаем о мировом господстве. Но стараемся учитывать пожелания и потребности общества.
 
Цитата
Евгений Кувшинов написал:
Не все сети газопотребления относятся к ОПО.
Очень интересно- опровергните!
 
На предприятии имеется компрессорная, в ней находятся 5 сосудов, работающих под давлением.

Резервуары ВСС1-10-20У, предназначены для подачи воздуха на оборудование.

Рабочее давление = 0,6МПа

Разрешенное давление = 0,8 МПа

Расчетное давление = 20 МПа

Объем = 10м3

Возможно ли вывести данные сосуды из ОПО? Если да, то на основании каких документов.

Заранее спасибо за ответ.
 
Цитата
Андрей Иванов написал:
Заранее спасибо за ответ.
Цитата
роман олейников написал:
Учитывая требования ФНиП вывести из опо нереально. Нет для этого оснований, так как сосуды попадают под учет и соответственно регистрируются в реестре опо, в вашем случае присваивается IV опасности.
 
Цитата
роман олейников написал:
Цитата
Евгений Кувшинов написал:
Не все сети газопотребления относятся к ОПО.
Очень интересно- опровергните!
Постановление Правительства РФ
от 29 октября 2010 года N 870 .
Цитата
8. Применение настоящего технического регламента возможно только после проведения идентификации объекта технического регулирования.
9. В целях применения настоящего технического регламента сети газораспределения и газопотребления идентифицируются по следующим существенным признакам, рассматриваемым исключительно в совокупности:
а) назначение;
б) состав объектов, входящих в сети газораспределения и газопотребления;
в) давление природного газа, определенное в пункте 11 настоящего технического регламента, а также в приложениях N 1 и 2.
10. Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газораспределения, если транспортирует природный газ:
а) по территориям населенных пунктов - с давлением, не превышающим 1,2 мегапаскаля;
б) по территориям населенных пунктов исключительно к производственным площадкам, на которых размещены газотурбинные и парогазовые установки, и по территориям указанных производственных площадок - с давлением, превышающим 1,2 мегапаскаля;
в) между населенными пунктами - с давлением, превышающим 0,005 мегапаскаля.
11. Объект технического регулирования может быть идентифицирован в качестве сети газопотребления, если транспортирует природный газ:
а) к газоиспользующему оборудованию газифицируемых зданий и газоиспользующему оборудованию, размещенному вне зданий, - с давлением, не превышающим 1,2 мегапаскаля;
б) к газотурбинным и парогазовым установкам - с давлением, не превышающим 2,5 мегапаскаля.

...


Газопроводы высокого давления 1а категории (свыше 1,2 МПа)

Газопроводы высокого давления 1 категории (свыше 0,6 до 1,2 МПа включительно)

Газопроводы высокого давления 2 категории (свыше 0,3 до 0,6 МПа включительно)

Газопроводы среднего давления (свыше 0,005 до 0,3 МПа включительно)

Газопроводы низкого давления (до 0,005 МПа включительно)
Ну вот. Газопроводы низкого давления не учитываются как ОПО. А являются сетью газораспределения и газопотребления.
Мы, конечно, не думаем о мировом господстве. Но стараемся учитывать пожелания и потребности общества.
 
Цитата
Евгений Кувшинов написал:
Ну вот. Газопроводы низкого давления не учитываются как ОПО. А являются сетью газораспределения и газопотребления.
А в свою очередь

Для газораспределительных станций, сетей газораспределения и сетей газопотребления устанавливаются следующие классы опасности:
1) II класс опасности - для опасных производственных объектов, предназначенных для транспортировки природного газа под давлением свыше 1,2 мегапаскаля или сжиженного углеводородного газа под давлением свыше 1,6 мегапаскаля;
2) III класс опасности - для опасных производственных объектов, не указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
Может конечно это и не опо, но класс опасности присваивается)))
 
Цитата
Андрей Иванов написал:
На предприятии имеется компрессорная, в ней находятся 5 сосудов, работающих под давлением.

Резервуары ВСС1-10-20У, предназначены для подачи воздуха на оборудование.

Рабочее давление = 0,6МПа

Разрешенное давление = 0,8 МПа

Расчетное давление = 20 МПа

Объем = 10м3

Возможно ли вывести данные сосуды из ОПО? Если да, то на основании каких документов.

Заранее спасибо за ответ.
Если вы планируете дальше эксплуатировать данные сосуды, то вывести их нельзя. Если вы планируете ликвидировать компрессорную, то необходимо разработать проект на ликвидацию ОПО, провести ЭПБ проекта и после этого выводить из реестра ОПО.
Мы, конечно, не думаем о мировом господстве. Но стараемся учитывать пожелания и потребности общества.
 
А если ликвидировать только воздухосборник?