Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Нюансы нового порядка регистрации ОПО

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Нюансы нового порядка регистрации ОПО
 
И еще момент, если обект классифицируется по второму классу, то вы влетаете под декларирование (((. Тесть необходимо будет разрабатывать декларацию.
 
Вот то-то и оно... Ошибка недопустима, а может транспортирование ж/д транспортом вообще не попадает , раз его не указали в приложении №2 к ФЗ№116. Собственно нет упоминания и о транспортировании автотранспортом, может это и не случайно?
Жить хорошо!
А хорошо жить еще лучше!!!
 
В том то и дело , что идентифицируется по признаку транспортирования (пути и оборудование для транспортировки ОВ). Очередная недоработка документа в связи с торопливостью выполнить поручение президента. Вот поэтому лучше проконсультироваться с инспектором (если конечно он нормальный, а не из серии лишбы наказать).
 
Обратился в наше управление Ростехнадзора. Получил ответ, что под регистрацию попадает участок транспортирования ж/д транспортом, если на нем одномоментно находится 1000т горючих веществ.
Жить хорошо!
А хорошо жить еще лучше!!!
 
Ну вот и определились ))). Получается что теперь участок транспортирования у вас исключается? Или поросто не учитывается при идентификации? А можно узнать чем они аргументировали, если конечно это не секрет.
 
Участок наш в 4 цистерны по 60т никак на 1000 тонн не вытягивает, поэтому и не подлежит регистрации, и слава богу, т.к. головной боли с этим транспортированием много, никак он не укладывается в требования промышленной безопасности, применяемым ко всем иным отраслям. Аргументировали АРГУМЕНТОМ, что многие задают такой вопрос, а он наверху не проработан, так что это их самостоятельное решение, по-моему вполне разумное. Но мы -то документы к ним и понесем, так что думаю их слова будет достаточно.
Аналогичная картина с идентификацией литейных участков. Сказали, что если по паспортам отдельных печей у каждой печи менее 500 кг расплава, то они не суммируются и объект не подлежит регистрации. Но опять же ссылки на документ нет. Подобный ответ я получил от нашей вышестоящей организации из Москвы, они консультировались с центральным аппаратом РТН, так что и тут все определилось.
Жить хорошо!
А хорошо жить еще лучше!!!
 
Хорошо что так все определилось ))). Теперь и объектов меньше и головной боли тоже.
 
Кто-нибудь реестр получил новый? Я вчера звонил, сказали все готово, забирайте. На следующей неделе поеду... Доверенность нужно и все?
 
Цитата

Данила В пишет:
Кто-нибудь реестр получил новый? Я вчера звонил, сказали все готово, забирайте. На следующей неделе поеду... Доверенность нужно и все?
Если поедиш сам, то оформляй на себя довереность и вперед. Больше ничего не надо.
 
Добрый день. Коллеги не подскажите форму приказа
"Об усилении контроля за системой безопасности и охраны объектов повышенной опасности». Для перерегистрации ОПО нужно предоставить справку об организации охраны ОПО, а в справке сослаться на этот приказ. Спасибо.

 
Вышло постановление правительства
Постановлением Правительства РФ от 10.06.2013 N 486 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 ноября 1998 г. N 1371" внесены изменения в порядок регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре.
Регистрацию объектов в государственном реестре осуществляет Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также федеральные органы исполнительной власти, которым в установленном порядке предоставлено право проводить регистрацию подведомственных объектов, и Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом".
Установлен срок для представления организациями, эксплуатирующими опасные производственные объекты, сведений о них (10 дней со дня начала их эксплуатации) и уточнены основания для исключения объектов из реестра - помимо ликвидации объекта или вывода его из эксплуатации такими основаниями определены утрата объектом признаков опасности, указанных в Федеральном законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", и предусмотренное нормативными правовыми актами изменение критериев отнесения объектов к категории опасных производственных объектов или требований к идентификации опасных производственных объектов.
 
Кто знает : При заполнении карт учета ОПО
В графе "Полное наименование объекта" вносится наименование объекта, при этом в скобках указывается цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности, присвоенное объекту при идентификации ОПО организацией в соответствии с установленными требованиями присвоения наименований ОПО при регистрации в государственном реестре ОПО. Правильно ли я понимаю, что цифровое обозначение раздела (подраздела) выбирается из приказа Ростехнадзора от 07.04.2011 № 168, например, для сети газопотребления предприятия находящейся в разделе 11. Опасные производственные объекты газоснабжения для ОПО Сети газопотребления "предприятия" в скобках нужно указать - 11 ? Или что?
 
Цитата
OTuПБ пишет:
Правильно ли я понимаю, что цифровое обозначение раздела (подраздела) выбирается из приказа Ростехнадзора от 07.04.2011 № 168, например, для сети газопотребления предприятия находящейся в разделе 11. Опасные производственные объекты газоснабжения для ОПО Сети газопотребления "предприятия" в скобках нужно указать - 11 ? Или что?
Да, вы все верно поняли,данные берутся из Приказа № 168
 
Цитата
OTuПБ пишет:
Кто знает : При заполнении карт учета ОПО
В графе "Полное наименование объекта" вносится наименование объекта, при этом в скобках указывается цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности, присвоенное объекту при идентификации ОПО организацией в соответствии с установленными требованиями присвоения наименований ОПО при регистрации в государственном реестре ОПО. Правильно ли я понимаю, что цифровое обозначение раздела (подраздела) выбирается из приказа Ростехнадзора от 07.04.2011 № 168, например, для сети газопотребления предприятия находящейся в разделе 11. Опасные производственные объекты газоснабжения для ОПО Сети газопотребления "предприятия" в скобках нужно указать - 11 ? Или что?
Все верно! И обратите особое внимание на то, ЧТО Карта учета опасного производственного объекта оформляется на одном листе с оборотом.

Мы это момент как-то упустили. Пришлось заново документы сдавать!
 
Цитата
OTuПБ пишет:
Кто знает : При заполнении карт учета ОПО
В графе "Полное наименование объекта" вносится наименование объекта, при этом в скобках указывается цифровое обозначение раздела (подраздела) отраслевой принадлежности, присвоенное объекту при идентификации ОПО организацией в соответствии с установленными требованиями присвоения наименований ОПО при регистрации в государственном реестре ОПО. Правильно ли я понимаю, что цифровое обозначение раздела (подраздела) выбирается из приказа Ростехнадзора от 07.04.2011 № 168, например, для сети газопотребления предприятия находящейся в разделе 11. Опасные производственные объекты газоснабжения для ОПО Сети газопотребления "предприятия" в скобках нужно указать - 11 ? Или что?
Да так.
Изменено: Шалунова Елена Валентиновна - 25 июля 2013 13:02
 
Я уже перерегистрровала свои ОПО, получила свидетельство . И участок транспортирования ж\д транспортом тоже, т.к. "
В случае, если расстояние между опасными производственными объектами составляет менее чем пятьсот метров, независимо от того, эксплуатируются они одной организацией или разными организациями, учитывается суммарное количество опасных веществ одного вида."
 
Всем привет!
По участку транспортирования ж/д подскажите, пожалуйста, нужно ли исключать из реестра (писать заявление)? Если да, то какую причину указать?
 
Доброго времени суток уважаемые. У меня такой вопрос - есть котельная где установлены вордогрейные котлы и газопровод среднего давления. Это ведь третий класс опасности, какое количество в-ва там не находилось?
В графе "полное наименование объекта" необходимо написать "Сеть газопотребления предприятия (11)"? Или дописать какого именно предприятия?
Третий вопрос: лицензию делать теперь нужно будет с указанием классов опасности или достаточно будет лицензии на "эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов"?
И как рассчитать правильно массу в-ва ( природного газа) наиболее просто и правильно?(прошу прощения если не в эту тему)
 
Если вы получаете лицензию заново то это будет Лицензия на "эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов 1,2 и 3 классов опасности".
Про расчет газа уже где то недавно обсуждалось.
В наименовании ОПО указываете наименование предприятия.
 
.
Изменено: Б Сергей - 12 ноября 2014 3:53
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |