Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Переезд предприятия на новое место

Страницы: 1
Переезд предприятия на новое место, Какие док-ты надо переделать?
 
Здравствуйте!


Помогите разобраться: завод по производству насосов переехал в др. место (новое здание находится в шаговой доступности, буквально за забором, но все же..).

Вопрос такой: какие док-ты по промбезопасности надо переделывать? ПЛАС? Свидетельство о регистрации кранов в РТН? Надо или не надо? Что еще? К какому сроку должны быть переработаны данные док-ты? Завод переезжает в ближайшее время, но может ли он начать работать по старым ПЛАСам?

Будут ли новые планы пожаротушения? Их разрабатывает кто? Пожарные, в зоне ответственности которых находится объект? Нужна ли новая декларация пожарной безопасности?

Вопрос еще такой: что со зданием? Надо ли проводить его экспертизу промбезопасности с учетом использования нового оборудования (кранов, например)?

Должен ли быть проект на этот переезд и обустройство нового здания под производственный цех? Должна ли на этот проект быть сделана ЭПБ?

Надо ли на новом месте проводить АРМ? Как срочно?

Какие еще док-ты подлежат переработке?

Спасибо.
 
Цитата
equal пишет:
Здравствуйте!


Помогите разобраться: завод по производству насосов переехал в др. место (новое здание находится в шаговой доступности, буквально за забором, но все же..).

Вопрос такой: какие док-ты по промбезопасности надо переделывать? ПЛАС? Свидетельство о регистрации кранов в РТН? Надо или не надо? Что еще? К какому сроку должны быть переработаны данные док-ты? Завод переезжает в ближайшее время, но может ли он начать работать по старым ПЛАСам?

Будут ли новые планы пожаротушения? Их разрабатывает кто? Пожарные, в зоне ответственности которых находится объект? Нужна ли новая декларация пожарной безопасности?

Вопрос еще такой: что со зданием? Надо ли проводить его экспертизу промбезопасности с учетом использования нового оборудования (кранов, например)?

Должен ли быть проект на этот переезд и обустройство нового здания под производственный цех? Должна ли на этот проект быть сделана ЭПБ?

Надо ли на новом месте проводить АРМ? Как срочно?

Какие еще док-ты подлежат переработке?

Спасибо.
В плане пожаротушения будут немалые изменения. Проконсультируйтесь лучше Вашим ГПН. Разрабатывают пожарники, лучше с привлечением Ваших сотрудников для сбора по запрашиваемой информации.

АРМ необходима. Срочность зависит от Вас, но это обязаловка и раз в пять лет, если не будет событий, приводящих к переаттестации. Я делал с оглядкой на плановые проверки, которые инспекции публикуют на своих сайтах. Например, в первые года два филиала было не до аттестации. но в бюджет я ёё закладывал на тот случай, если будет плановая проверка и её необходимо было сделать.

По экспертизе по промбезопасности. Необходимо больше информации про объект.
 
Большое спасибо!
Как раз вернулась с объекта. И вопрос такой:
Завод хочет переехать из одного старого здания в другое, тоже старое на вид. Как первое здание, так и новое будет в аренде.
Какая последовательность действий с точки зрения определения пригодности здания:
Сначала надо сделать какое-то предварительное техническое освидетельствование нового здания, чтобы понять: а вообще можно ли в него въезжать и ставить там краны-балки, а может и мостовые краны? Стоит ли вообще заморачиваться с проектом? Может здание ветхое совсем? Кто это может оценить?

Если все же здание пригодно для целей производства (а как точно называется эта процедура, которая это установит?), то можно тогда приступать к разработке пректа, так?

В составе проекта можно ли заказать экспертизу промбезопасности? Нужно ли? В каком случае нужно? Это ведь не объект капитального строительства и даже не перепланировка. Просто размещение оборудования, возможно даже такого, которое не подлежит регистрации в РТН.

Вот еще хотела спросить: начиная с какой грузоподъемности и какие вообще краны надо регистрировать в РТН?

Кто проводит все ЭПБ здания собственник или арендатор?
 
Здравствуйте. У меня тоже вопрос по переезду, но немного другой. Переезжает часть ОПО в другое здание с приобретением (возможно, но не точно) нового оборудования. При переезде необходимо разработать проект. Вопрос: как назвать проект: техническое перевооружение или реконструкция?
Спасибо за ранее.
 
Цитата
Елена Крылова пишет:
Вопрос: как назвать проект: техническое перевооружение или реконструкция?
Реконструкция
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
спасибо.
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)