Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

трубопроводы пара и горячей воды

Страницы: 1 2 След.
трубопроводы пара и горячей воды, непонятно что делать дальше
 
Суть - есть производственное помещение, в нем стоит оборудование, в котором используется насыщенный пар, т.е. проходит трубопровод пара и имеются 16 сосудов под давлением, которые в своею очередь попадают под правила Ростехнадзора (ПБ), но не подлежат регистрации. 1. Трубопровод сечение "не большое" 2. Сосуды делали экспертизу промышленной безопасности - заключение не регшистрируются.
Проведенные мероприятия: обучены и приказом назначены отвественные, а также обучены и допущены обслуживающий персонал.
Вопрос: что надо делать дальше:confused:. Я опираюсь на приказ № 116, а по нему надо:
1. страховать предприятие, как ОПО.
2. вносить в реестр ОПО.
3. получить лицензию.
4. провести экспертизу промышленной безопасности здания и т.п.;
5. разработать декларацию промышленной безопасности;

Хотя у нас была проверка по жалобе, ни чего этого не спросили, хотя в приказе на проверку были прописаны именно эти документы...Сейчас ожидаем плановую проверку зимой.

Подскажите, что делать:dontknow:
Изменено: Строгуев Дмитрий - 14 августа 2012 16:19
 
Цитата
Дмитрий Строгуев пишет:
не регшистрируются
Зачем Вам тогда

Цитата
Дмитрий Строгуев пишет:
приказ № 116, а по нему надо:
1. страховать предприятие, как ОПО.
2. вносить в реестр ОПО.
3. получить лицензию.
4. провести экспертизу промышленной безопасности здания и т.п.;
5. разработать декларацию промышленной безопасности;
Ваш документ:
Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением ПБ 03-576-03
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Т.е. приказ № 116 не действует??? И тут все зависит регистрируется ли ОПО в Ростехнадзоре?
 
Цитата
Дмитрий Строгуев пишет:
№ 116 не действует?
Нет, он действует, только в отношении ОПО. А у Вас их нет, как я поняла.

Цитата
Дмитрий Строгуев пишет:
все зависит регистрируется ли ОПО в Ростехнадзоре?
Да, если регистрируется, значит ОПО, значит закон 116-ФЗ.
иначе, только правила.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
вы меня обрадовали:fun:....
 
вы повторно - ЗОЛОТЦЕ:flowers::flowers::flowers:
 
на такой случай, что должно быть у предприятия на момент проверки Ростехнадзором (в документальном смысле)?
 
Цитата
Дмитрий Строгуев пишет:
вы повторно - ЗОЛОТЦЕ
Я уже вся свечусь и сияю...:laugh4:
Удачи!:rose:
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Дмитрий Строгуев пишет:
то должно быть у предприятия на момент проверки Ростехнадзором
Обученный обслуживающий персонал, приказ о допуске его к работе, о назначении ответственного по ПК (смотрите Правила), Инструкции по режиму работы сосудов, по их обслуживанию...конкретнее смотрите Правила и Приказ Ростехнадзора от 28.07.2011 N 435 "Об утверждении раздела I "Технологический, строительный, энергетический надзор" Перечня нормативных правовых актов и нормативных документов, относящихся к сфере деятельности Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по состоянию на 1 июля 2011 года"
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
значит я готов, пусть приходят:bud:
 
Цитата
Дмитрий Строгуев пишет:
1. Т.е. приказ № 116 не действует??? И тут все зависит регистрируется ли ОПО в Ростехнадзоре?
2. значит я готов, пусть приходят
1. Что это за приказ 116?? Может быть, Федеральный закон 116-ФЗ об опасных произв.объектах??
2. А чтобы быть готовым, изучите вот этот Регламент!!

Приказ Минприроды РФ от 30.10.2008 N 280 "Об утверждении Административного регламента по исполнению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной функции по осуществлению контроля и надзора за соблюдением требований промышленной безопасности при проектировании, строительстве, эксплуатации, консервации и ликвидации опасных производственных объектов, изготовлении, монтаже, наладке, обслуживании и ремонте технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, транспортировании опасных веществ на опасных производственных объектах" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2009 N 1314)
Изменено: Владимир Юрьевич - 15 августа 2012 11:07
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
на опасных производственных объектах
У них нет ОПО.
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Ольга А пишет:
У них не ОПО
Ох, Ольга, вы опять не дочитали?
Дмитрий пишет: Суть - есть производственное помещение, в нем стоит оборудование, в котором используется насыщенный пар, т.е. проходит трубопровод пара 1. Трубопровод сечение "не большое" ....

Как вам это, Ольга - Трубопровод сечение "не большое", а??
Вы и Дмитрий хоть догадываетесь, что 116-ФЗ по ОПО не о диаметрах трубопроводов вещает, а о давлении в них, о температуре???
Дмитрий бодро доложил: я готов к проверке!! Ой ли??
Изменено: Владимир Юрьевич - 15 августа 2012 13:11
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Ольга А пишет:
Цитата
Дмитрий Строгуев пишет:
№ 116 не действует?
Нет, он действует, только в отношении ОПО. А у Вас их нет, как я поняла.
==================================
О как!!! Я поняла, не зная!!
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
Как вам это, Ольга - Трубопровод сечение "не большое", а??
Да, конечно, я обратила на это внимание, но, прочитав дальше, не стала уточнять, читайте теперь Вы:

Цитата
Дмитрий Строгуев пишет:
делали экспертизу промышленной безопасности - заключение не регшистрируются.
Наверное, под словом "небольшое" и имелось в виду до 100мм
Хорошо, что Вы заострили на этом внимание...
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
Я поняла, не зная!!
:laugh4: Какой Вы въедливый, Владимир Юрьевич! Я поверила человеку на слово...

Цитата
Дмитрий Строгуев пишет:
не подлежат регистрации
Давайте тогда спросим у автора темы, почему он так решил?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Ольга А пишет:
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
Я поняла, не зная!!
Какой Вы въедливый, Владимир Юрьевич! Я поверила человеку на слово...
===========================
Ольга! Не берите в голову и не обижайтесь!
Любимым всегда больше достаётся!!
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Ольга А пишет:
Цитата
Дмитрий Строгуев пишет:
не подлежат регистрации
Давайте тогда спросим у автора темы, почему он так решил?
=================================
Пусть вначале Регламент выучит наизусть и 116-ФЗ!!
------------------------------
16.08.2012 Дополнительно высылаю
Приказ Ростехнадзора от 07.04.2011 N 168 (ред. от 16.11.2011). "Об утверждении требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2011 N 21545)
Изменено: Владимир Юрьевич - 16 августа 2012 4:45 (вложение приказа РТН 168 по гос.реестру ОПО)
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
 
Цитата
Владимир Юрьевич пишет:
Не берите в голову и не обижайтесь!
А я и не думала!....Кто ж вас любящих поймёт, как не любимые:laugh4:
картинки анимашки прикольные скачать
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Цитата
Дмитрий Строгуев пишет:
Суть - есть производственное помещение, в нем стоит оборудование, в котором используется насыщенный пар, т.е. проходит трубопровод пара и имеются 16 сосудов под давлением, которые в своею очередь попадают под правила Ростехнадзора (ПБ), но не подлежат регистрации.
1. Трубопровод сечение "не большое"
2. Сосуды делали экспертизу промышленной безопасности - заключение не регшистрируются.
:dontknow:
8)Прочитайте Приказ Ростехнадзора от 07.04.2011 N 168 (ред. от 16.11.2011). "Об утверждении требований к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2011 N 21545)

:super:и не путайте понятия "Регистрация в Ростехнадзоре" и "Регистрация объекта как ОПО в гос. реестре ОПО"!!!
Главное - верить в себя. Мнение окружающих меняется ежедневно..
Страницы: 1 2 След.
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)