Здравствуйте.Помещение имеет категорию Б - так определено проектом. Фактически в помещении отсутствуют и не обращаются вещества, характеристики которых являются основанием для присвоения категории Б (было запланировано под будущее расширение производства). Сейчас категория Б создает много проблем. Подскажите пожалуйста, какой должна быть правильная последовательность действий, чтобы изменить категорию на более низкую.
 
Пересчитайте категорию по планируемой пожарной нагрузке по СП 12.13130.2009 и внести изменения в проектную документацию.
 
Цитата
Владимир пишет:
Пересчитайте категорию по планируемой пожарной нагрузке по СП 12.13130.2009 и внести изменения в проектную документацию.
Категорию пересчитаем. Изменения, я так понимаю, оформляются небольшим проектным решением. Экспертизу этого решения нужно проводить?
 
Ваш объект попадает под ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ и прошёл государственную экспертизу?
 
Цитата
Владимир пишет:
Ваш объект попадает под ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РФ и прошёл государственную экспертизу?
Да, есть положительное заключение ГГЭ.
 
В таком случае: Согласно пункту 44 Положения, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145, проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, может быть направлена повторно на государственную экспертизу при внесении в нее изменений технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
Экспертной оценке при проведении повторной государственной экспертизы подлежит часть проектной документации, в которую были внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной документацией, в отношении которой была ранее проведена государственная экспертиза.
В 2011году при подготовке здания к сдаче также произвели понижение категории здания (с обоснованиями согласованными с проектировщиками). Без внесения изменений в проектную документацию через госэкспертизу государственный строительный надзор отказывался принимать здание.
 
Спасибо, Владимир. Не знаю, может ли это что-то изменить, но наш объект уже принят в эксплуатацию, а кроме того интересно, влияет ли изменение категории помещения на "конструктивную надежность и безопасность объекта..." и как это правильно оценить.
 
При отсутствии полной информации о помещении, технологических процессах, возможном изменении функционального назначения помещения, реконструкции …, не предоставляется возможным дать какие либо конкретные рекомендации.
Изменение функционального назначения ведёт к применению действующих нормативных документов в соответствии с новым назначением помещения.
Категория помещений определяется от количества и пожаровзрывоопасных свойств находящихся (обращающихся) в них веществ и материалов с учетом особенностей технологических процессов размещенных в них производств . С понижением категории понижаются требования пожарной безопасности, в т.ч к конструкции.( Таблица 21 ФЗ-123, СП 2.13130.2009)
Рекомендую посмотреть ГОСТ Р21.1101-2009, ст.3, п.6 и главу 2 Федерального закона 384-ФЗ, ч.7 ст.52, ч.3 ст.49 Градостроительного кодекса РФ.
Решение за Вами.