Добрый день, уважаемые форумчане, извиняюсь,если тема уже была разъяснена, подскажите пожалуйста надо ли обучать специалистов по направлению: Эксплуатация сосудов работающих под давлением, если на нашем предприятии используются винтовые компрессоры?
10 октября 2022 11:05
Квинтэссентор, благодарю!
|
|
|
|
10 октября 2022 19:06
|
|||
|
|
12 октября 2022 11:58
|
|||
|
|
12 октября 2022 17:50
|
|||
|
|
1 декабря 2022 13:39
Чтобы не создавать новую тему, спрошу тут, тематика та же.
Компрессорная установка ДЭН-11Ш-ОР (1,5 м3/мин, 1,0 атм.) на ресивере 500л. в комплекте с осушителем рефрижераторного типа. Подлежит такое чудо учету в РТН?
Изменено: |
|
|
|
1 декабря 2022 14:24
223. Не подлежит учету в органах Ростехнадзора и иных федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных в области промышленной безопасности следующее оборудование под давлением:
а) сосуды, работающие со средой 1-й группы (согласно ТР ТС 032/2013) при температуре стенки не более 200 °C, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости (м3) не превышает 0,05, а также сосуды, работающие со средой 2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013) при указанной выше температуре, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости (м3) не превышает 1,0. Если я правильно посмотрел ТР ТС 032/2013, то это среда 2-й группы. А значит 1,0 МПа * 0,5 м3 = 0,5 МПа*м3. Что не превышает 1,0. То есть учету не подлежит? |
|
|
|
3 декабря 2022 10:05
|
|||||
|
|
5 декабря 2022 6:02
|
|||
|
|
5 декабря 2022 8:25
Все остальные предоставленные характеристики в КП - на скрине выше. Увы, все что есть. |
|||
|
|
13 февраля 2023 12:49
Если лаборанты используют в работе сосуды под давлением, их где нужно учить? Посылать в учебный центр или эксплуатирующая организация сама может? Комиссия есть, в РТН аттестованы.
|
|
|
|
13 февраля 2023 16:04
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
|
|||
|
|
13 февраля 2023 18:28
|
|||
|
|
14 февраля 2023 10:02
Добрый день!
Планируется к закупке станок лазерной резки. К нему идет сосуд под давлением 1,6 МПа, 0,495м3, рабочая среда жидкий кислород. Получается подлежит учету В РТН и регистрация ОПО. Возможно ли уйти от регистрации используя группу сосудов меньшего объема, чтобы произведение V на P получилось менее 0,05. В целях настоящих ФНП при определении вместимости сосуда из общего объема сосуда исключают объем, занимаемый футеровкой, трубами и другими внутренними устройствами, при этом группа сосудов, а также сосуды, состоящие из отдельных корпусов и соединенные между собой трубами внутренним диаметром более 100 мм, рассматриваются как один сосуд. |
|
|
|
14 февраля 2023 14:20
А точно в этой ёмкости такое давление? Или это ёмкость для хранения кислорода, давление которого поднимают уже в отдельном месте?
|
|
|
|
14 февраля 2023 15:21
Производитель убеждает, что можно не регистрировать, Но согласно ФНП по моему мнению такое оборудование подлежит учету. Было разъяснение РТН, что кислород относится к 1 группе рабочих сред. Если я не прав, напишите пжл, возможно ли уйти от регистрации этого ТУ |
|||
|
|
14 февраля 2023 16:38
|
|||
|
|
14 февраля 2023 18:29
А так - рампу соорудили в подходящем месте на 20 кислородных баллонов и всё нормально. |
|||||||
|
|
15 февраля 2023 7:48
Да, я шут, я циркач, так что же?
|
||||
|
|
|||
Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ | |
Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности) |