Всем привет!
Прошу совета. Есть строящейся ОПО, на который был поставлен блок повышенной заводской готовности, включающей в себя сосуды под давлением, смонтированные на единой раме. Данный блок был полностью собран и испытан на заводе-изготовителе, после чего разобран для транспортировки с собран снова на монтажной площадке без использования сварки. Все сосуды обвязаны на фланцах. Представители территориальных органов Ростехнадзора запрашивают удостоверения о качестве монтажа данных сосудов ссылаясь на ст.191 ФНП, без этого сосуды не хотят ставить на учет. Вопрос правомерно ли, можно ли отбиться? И собственно, что указывать в этом удостоверении если сварочных работ при монтаже сосудов не было.
Спасибо.