Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Велко
Сфера
НАОТ
Новатика - обучение для СОТ

Манометры в сети газопотребления.

Страницы: 1
Манометры в сети газопотребления., Требования к классу точности манометров
 
Имеется газовая коммунальная котельная, спроектированная и построенная ещё в советское время. Какие существуют требования к классу точности манометров, установленных на газорегуляторной установке, расположенной в помещении котельной. Во многих статьях пишут, что не менее 1,5. Но никаких ссылок на нормативные документы нет. Я перерыл все действующие на данный момент документы (ГОСТЫ, ФНП) касающиеся сетей газопотребления и газораспределения, нигде нет. Нашёл в единственном ГОСТе 34011-2016 п.4.6.2 упоминание о классе точности, но, данный ГОСТ не действует на установки, спроектированные и построенные до ввода в действие данного ГОСТа.
Существует ли вообще сейчас требования к классу точности манометров на ГРУ?
Изменено: Андрей - 26 ноября 2021 10:13
 
Почитайте "Типовую инструкцию по безопасному ведению работ для персонала котельных. РД 10-319-99" (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 19.08.1999 N 49)
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
В инструкции РД 10-319-99 описывается алгоритм растопки, контроля за работой и остановки паровых и водогрейных котлов на различных видах топлива. Упоминание о классе точности манометров есть только в п. 5.5.2. данной инструкции. Но это больше к манометрам, установленным на самом котле и горелке. Это немного не то. Меня интересует газорегуляторная установка (ГРУ), которая поддерживает необходимое давление газа в котельной для всех имеющихся котлов. Там всегда ставят манометры с кл. точности не ниже 1,5. Но нигде, кроме ГОСТа 34011-2016 п.4.6.2 я этого не нашёл. Но данный ГОСТа действует на установки, спроектированные и построенные до ввода в действие данного ГОСТа, т.е. до 2016 года. А интересующая меня котельная спроектирована и построена ещё в советские времена.
Поэтому, хотелось бы узнать, существуют ли какие-то требования к манометрам ГРУ водогрейной котельной, построенной до 2016 года.
 
Андрей, а какие там сейчас стоят?
Все будет хорошо!
 
В том то и дело, что в основном 1,5, но есть и 2,5. Хотелось бы найти какое-то документальное подтверждение использования только кл. 1,5. Не хочется из-за такого пустяка иметь дополнительные замечания.
 
Цитата
Андрей написал:
Хотелось бы найти какое-то документальное подтверждение использования только кл. 1,5. Не хочется из-за такого пустяка иметь дополнительные замечания.
См.техническую документацию завода-изготовителя.
 
Цитата
Андрей написал:
Это немного не то.
Почему не то? Если вы ограничились словами
Цитата
5.5.2. Для наблюдения за давлением в паровом котле,
то это не значит, что за ними больше никаких слов нет.
Там вообще-то говорится, какого класса точности необходимо применять манометры в зависимости от величины давления.
Или вы всерьез считаете, что для ГРУ нужны специфические манометры, как чернила для 3-го класса?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Нет, манометры обычные, но по классу точности в вышеупомянутом мною ГОСТе 2016 года указан класс точности не ниже 1,5. И на всех современных котельных манометры на ГРУ имеют кл. точности именно 1,5.
 
Цитата
Андрей написал:
кл. точности именно 1,5.
это ведь и есть
Цитата
Андрей написал:
не ниже 1,5
Страницы: 1
Читают тему (гостей: 1)
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)