минимальные требования к штату газовой службы
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
штатное подразделение, отсутствует
Идеальная система - это система, которой нет, а ее функции выполняются,
 
Ранее не сталкивался с газовым хозяйством пытаюсь разобраться. У предприятия договор
на техническое и аварийное обслуживание газового хозяйства со
специализированной организацией. Своей газовой службы у нас нет. Какие работы
мы можем проводить своими силами не имея газовой службы? Какие работы мы
обязаны проводить (если такие есть). Или все работы проводит специализированная
организация, а у нас должен быть только ответственный за газовое хозяйство?
 
Smith,у нас такие же условия, ШГРП и газопровод НД/СД у нас на обслуживании двух обслуживающих организаций (одна отвечает за внутренний газопровод, газоиспользующее оборудование и узел учета в ШГРП, вторая - за наружный газопровод и сам ШГРП). Своей газовой службы нет и есть только ответственный (точнее даже два человека у нас прошли проверку в РТН). Как я сам понял, мы не проводим ничего, мы лишь контролируем их работу, вызываем в случае необходимости и ведём документацию. Вот в перечне этой документации как раз и есть вопросы.
 
Цитата
Илья написал:
Как я сам понял, мы не проводим ничего,
Действительно ничего не делаете или "по документам"? У нас договор как я понял только "для прикрытия" по факту часть работ выполняется самостоятельно. Разбираюсь, можем мы что то выполнять без создания газовой службы или нет.
 
Smith,по документам и фактически, с их стороны в договоре предоставлены графики конкретных работ по месяцам (к примеру обслуживание в январе/мае/, обход каждый месяц и тд и тп).
 
Цитата
Ольга Кротова написал:
у нас только операторы котельной обучены и проходят проверку знаний.
при каких условиях должен назначаться оператор котельной? у меня кто-то несколько лет назад отправил человека на обучение на оператора котельной (в котельной 2 газовых котла в сумме 80 кВт), обучили. Теперь ежегодно надо знания его проверять в УЦ, работу по газу он никакую не выполняет....имеется договор на обслуживание с газовиками.
 
Цитата
Борисович написал:
при каких условиях должен назначаться оператор котельной?
при наличии котельной и при наличии котлов, требующих оператора...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Борисович написал:
Теперь ежегодно надо знания его проверять в УЦ
можно у себя... нужно...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Борисович написал:
работу по газу он никакую не выполняет
и к котлам не подходит?
Все будет хорошо!
 
Цитата
Павел написал:
при наличии котельной и при наличии котлов, требующих оператора...
а как понять то требуют они оператора или нет?
Цитата
Павел написал:
и к котлам не подходит?
нет
 
Цитата
Борисович написал:
а как понять то требуют они оператора или нет?
элементарно... в рук-ве по эксплуатации котла прописано заводом изготовителем...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Борисович написал:
нет
здорово... они сами по себе включаются по письменному приказу директора?
Все будет хорошо!
 
Цитата
Борисович написал:
работу по газу он никакую не выполняет....имеется договор на обслуживание с газовиками.
если автоматические котлы + вывод сигнализации по авариям на круглосуточную охрану, то не надо, думаю...
 
Цитата
Павел написал:
в рук-ве по эксплуатации котла прописано заводом изготовителем...
Все будет хорошо!
 
Почитал РЭ на котел, про оператора ни слова - только общие фразы, по типу " Установка выполняется только квалифицированным специалистом сервисной службы"
 
Цитата
Борисович написал:
" Установка выполняется только квалифицированным специалистом сервисной службы"
это про монтаж... у вас бытовые котлы? марка?
Все будет хорошо!
 
Цитата
Павел написал:
у вас бытовые котлы? марка?
бытовые да, Protherm Медведь KLOM 50
Изменено: Борисович - 11 января 2021 14:49
 
Доброго дня коллеги. Прошу помощи знающих. Планирую открыть организацию, которая будет на договорной основе заниматься обслуживанием сторонних газовых котельных, ШРП и газопроводов, вообщем ОПО. Ранее я занимался данной деятельностью работая в системе Газпром. Сейчас устал от самодурства начальства и решил работать на себя. Тема касается как раз минимального штата, который необходимо аттестовать в РосТехНадзоре. Согласно пункту 130 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления "Газоопасные работы должны выполняться бригадой в составе не менее двух работников под руководством инженерно-технического работника (в составе не менее трех работников)." Конкретный вопрос здесь заключается в том, что может ли тем самым инженерно - техническим работником быть сам директор организации, назначив себя соответствующим приказом? И если может, то кто тогда будет выдавать ему наряд допуск на проведение газоопасных работ?
 
Цитата
Борисович написал:
бытовые да, Protherm Медведь KLOM 50
так на чем остановились, такой же котел. Нужно ли круглосуточное наблюдение за котлом?
 
Цитата
Павел написал:
в рук-ве по эксплуатации котла прописано заводом изготовителем...
Все будет хорошо!