Здравствуйте!

На объекте УПН (установка подготовки нефти) установлены газоанализаторы на открытых площадках, совместно с ними установлены звуковые оповещатели о загазованности. В ходе проверки было вынесено замечание, что кроме звуковой сигнализации должна быть световая сигнализация.

Согласно ТУ-газ-86 :

Сигналы о срабатывании датчика сигнализатора довзрывных концентраций, установленного на открытой площадке, должны подаваться:

- в операторную или пункт управления производственным комплексом - световой и звуковой;

- на открытую площадку - только звуковой.

Можно ли ссылаться на этот документ, есть ли еще какие-нибудь требования к оповещателям загазованности на открытых площадках?
 
Цитата
Рустам Зангаров написал:
на открытых площадках
Сигнал куда приходит?
I don't know how to do your job, but my book says you're doing it wrong
 
Сигнал о загазованности приходит в операторную, оповещатель срабатывает по месту
Изменено: Зангаров Рустам - 21 июля 2019 14:03
 
Рустам Зангаров,инспектор на что сослался? И как по проекту?
I don't know how to do your job, but my book says you're doing it wrong
 
Ivan, пока это было устное замечание, без акта предписания. К сожалению, я не присутствовал при проверке. По проекту только звуковая сигнализация.
 
Цитата
Рустам Зангаров написал:
без акта предписания
Сошлитесь на проект и пусть предписание пишет.
Оснований реализовывать решения, не предусмотренные проектом (прошедшим ЭПБ), у вас нет.
I don't know how to do your job, but my book says you're doing it wrong
 
Ivan, у нас по проекту 1998 года вообще никакие сигнализаторы не предусмотрены. каждую проверку мозг выносят. все экспертизы пройдены, все подписали акты....
 
Цитата
Ольга Кротова написал:
вообще никакие сигнализаторы не предусмотрены
Ну тут да, сложно... Придется ставить :)
В описываемом выше случае просто нет (либо я не знаю) пункта НПА, который бы предписывал иметь световую сигнализацию по месту, только хотелка инспектора.