Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Вопрос к экспертам по разработке документов по регистрации системы газопотребления в гос реесте

Страницы: 1 2 След.
Вопрос к экспертам по разработке документов по регистрации системы газопотребления в гос реесте, дать правовую оценку ситуации по оформлению документа сведения характеризующие ОПО
 
Коллеги. Добрый день.
Вашему вниманию предлагается ситуация по оформлению документа: Сведения характеризующие ОПО систему газопотребления ООО "звездочка"

компания ООО "Звездочка" имеет юридический и почтовый адрес 125 445 Москва, Ленинградское шоссе 5А стр 10

На территории ООО Звездочка, в зоне ее балансовой принадлежности, под землей находится газопровод среднего давления 500 м, а также наземный газопровод среднего давления 2 метра, а также имеется строение котельной с находящимся в нем внутренним газопроводом среднего давления 3 м , ГРУ, газопроводом с давлением выше 0,005 мПа-30,5 м, газовыми горелками. Котлы водогрейные, не регистрируемые. Здание газовой котельной имеет другой адрес:125 445 Москва, Ленинградское шоссе 5А стр 19, расположено от основного здания стр.10 в 50 м.

Вопрос, какой адрес должен быть указан в п.1.2 Место нахождения (адрес) ОПО?

ОПО:

1.1. Полное наименование ОПО

Сеть газопотребления ООО «Звездочка» (11)

1.2. Место нахождения (адрес) ОПО

125445 Москва Ленинградское шоссе 5А, строение ??

Заявитель

6.1. Полное наименование заявителя

ООО 2Звездочка"

6.2. Адрес места нахождения (места жительства) юридического лица (индивидуального предпринимателя)

125445 Москва Ленинградское шоссе 5А, строение 10

Изменено: Чудинов Олег - 12 ноября 2018 13:40
 
Цитата
Олег Чудинов написал:
Вопрос, какой адрес должен быть указан в п.1.2
Место нахождения (адрес) ОПО
Все будет хорошо!
 
Цитата
Олег Чудинов написал:
Вашему вниманию предлагается ситуация

Призы то будут? Или ящик с золотом?

Цитата
Олег Чудинов написал:
Вопрос, какой адрес должен быть указан в п.1.2 Место нахождения (адрес) ОПО?

Это ж ежу понятно! Конечно же юридический чтобы при выездной проверке инспекторы РТН не смогли найти ваш ОПО. Учитесь как надо документы составлять!
 
Цитата
Олег Чудинов написал:
Вопрос, какой адрес должен быть указан в п.1.2 Место нахождения (адрес) ОПО?
Цитата
В графе 1.2 "Место нахождения (адрес) ОПО" соответственно указывается адрес фактического места нахождения объекта (код субъекта Российской Федерации, район, город, населенный пункт, улица (проспект, переулок и т.д.), номер дома (владения), номер корпуса (строения), номер квартиры (офиса).
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Если отбросить ваши иронические комментарии, то как сказал veles "ежу понятно", что в графе 1.2 должно быть указано какое то из приведенных выше строений!
Укажите какое по вашему мнению должно быть указано строение, с учетом приведенной информации??
Изменено: Павел - 12 ноября 2018 14:22 (2.5. При написании сообщения избегайте излишнего цитирования ранее опубликованных сообщений. Это затрудняет чтение форума и излишне загружает тему.)
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Теперь все ясно, кроме сути вопроса...
Ценю ваши коментарии, но хотелось бы чтобы конкретизировали по строению
 
Цитата
Олег Чудинов написал:
Если отбросить ваши иронические комментарии
Цитату из Административного регламента РТН Вы считаете ироническим комментарием? Тогда, наверное, 116-ФЗ "О промышленной безопасности" для Вас вообще сборник анекдотов?
Попробуйте тогда изучить еще приказ РТН от 25.11.2016 N 495 (ред. от 09.04.2018) "Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов", особенно раздел 11 Требований. Вообще обхохочетесь!
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор
Я не понимаю, зачем юродничать.
Если для Вас все очевидно и понятно, то в моем случае, нет, так как представитель секретариата ростехнадзора рекомендовала ООО Звездочке указать строение 19, в адресе которого располагается здание газовой котельной!! Так что система газопотребления Звездочка располагается по строению 10 или 19???????????
Изменено: Чудинов Олег - 12 ноября 2018 15:15
 
В эту же тему, правильно ли указано в предмете договора со спасательной организацией ОПо- газовая котельная, если владелец ОПО подает наименование Система газопотребления ООО Звездочка???
 
Цитата
Олег Чудинов написал:
ОПо- газовая котельная, если владелец ОПО подает наименование Система газопотребления ООО Звездочка???
нет... надо ОПО из реестра...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Олег Чудинов написал:
представитель секретариата ростехнадзора рекомендовала ООО Звездочке указать строение 19
пусть так и будет.... это конец ОПО... дальше газ не идет... 8)
Все будет хорошо!
 
Цитата
Олег Чудинов написал:
Я не понимаю, зачем юродничать.
Не понимаете, а юродствуете (так правильнее по-русски)...
Если бы Вы не юродствовали, а открыли
Цитата
Квинтэссентор написал:
Требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов", особенно раздел 11 Требований
и прочитали бы там, что Ваш объект идентифицируется как
Цитата
Сеть газопотребления (название организации или ее отдельной территории)
то сразу бы поняли, если сеть ООО "Звездочка", то строение 10, если сеть газовой котельной ООО "Звездочка", то строение 19.
Цитата
Олег Чудинов написал:
В эту же тему, правильно ли указано в предмете договора со спасательной организацией ОПо- газовая котельная
Это совсем не в тему... точнее, наименование ОПО не в тему. У Вас котельная зарегистрирована как ОПО?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Сеть газопотребления (название организации или ее отдельной территории)то сразу бы поняли, если сеть ООО "Звездочка", то строение 10, если сеть газовой котельной ООО "Звездочка", то строение 19.
В том то и дело коллеги, что представитель Ростехнадзора указал на строение 19 где размещена газовая котельная вместо строения 10 где юридически расположена вся организация которая заявила на регистрацию систему газопотребления. Я не даром потратил время чтобы показать что по балансовой принадлежности весь трубопровод идет по всей территории организации Звездочка и адрес фактического нахождения ОПО должен быть указан как юридический адрес организации со строение 10 а не 19.
В этом вся ситуация.
В сведениях характеризующих ОПО указана и протяженность и где какой газопровод размещается. Подземлей, над и в помещении котельной.
Здание котельной не регистрируется как самостоятельное ОПО!
То о чем в свое цитате Квинтссентор Вы пишите я и так знал, просто хотел это от Вас услышать.
 
Документы по промышленной безопасности знаю и изучаю по мере их обновления и необходимости применения на практике, это в ответ на слова Модератора.
 
Цитата
Квинтэссентор
пусть не совсем в тему о чем спрашивал, но ОПО подается заявителем как система газопотребления и в договоре со спасателями и о страховой указано ОПО газовая котельная и указан адрес строение 19. Не знаю как еще объяснить заявителю что он не прав.
 
Цитата
Олег Чудинов написал:
это в ответ на слова Модератора.
на какие слова? и перестаньте жать на кнопку цитировать.... можно выделить мышкой нужные слова и нажать цитировать...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Олег Чудинов написал:
адрес фактического нахождения ОПО должен быть указан как юридический адрес организации со строение 10 а не 19.
кто против? указывайте как считаете нужным...
Все будет хорошо!
 
Цитата
павел написал:
на какие слова? и перестаньте жать на кнопку цитировать.... можно выделить мышкой нужные слова и нажать цитировать...
нет... надо ОПО из реестра...
пусть так и будет.... это конец ОПО... дальше газ не идет...
 
Цитата
Олег Чудинов написал:
нет... надо ОПО из реестра...пусть так и будет.... это конец ОПО... дальше газ не идет...
я в этих словах просил учить НПА? нет...
Все будет хорошо!
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Цитата
Олег Чудинов написал:
Если отбросить ваши иронические комментарии
Цитату из Административного регламента РТН Вы считаете ироническим комментарием? Тогда, наверное, 116-ФЗ "О промышленной безопасности" для Вас вообще сборник анекдотов?
Попробуйте тогда изучить еще приказ РТН от 25.11.2016 N 495 (ред. от 09.04.2018) "Об утверждении Требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов", особенно раздел 11 Требований. Вообще обхохочетесь!
Еще раз прочитал данный документ, извините, но раздела 11 в нем нет.
если Вы имели ввиду приложение 1 и наименование объекта под литером 11, то там есть о чем можно известить заявителя и указать границу территории организации с размещенной на ней всего газового оборудования, что и будет соответствовать фактическому т.е юридическому адресу звездочке стр 10.
Так?

Изменено: Чудинов Олег - 12 ноября 2018 16:46
Страницы: 1 2 След.