Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Академия

Взрыв баллона

Страницы: 1
Взрыв баллона
 
Доброго дня, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, порядок действий.
На предприятии произошел взрыв обычного 40-л баллона с углекислотой во время хранения, стенки сосуда раскрылись.
Слава Богу никто не пострадал, даже царапин ни у кого нет, все как-то вовремя разошлись от этого места. Есть только повреждения здания.
Обязан ли руководитель или ответственное лицо предприятия сообщать о случившемся в Ростехнадзор или ГИТ, или еще куда-то? Проводить расследование по всей форме? Или это можно своими силами без лишнего шума как-то уладить?
Пересмотрел много разных правил, ГОСТов и тому подобное, но не нашел четкого ответа, везде описывается только НС с причинением вреда здоровью.
В Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03) написано следующее:
1.4. Порядок расследования аварий и несчастных случаев

1.4.1. Расследование аварий и несчастных случаев, связанных с эксплуатацией сосудов, работающих под давлением, должно производиться в порядке, устанавливаемом Госгортехнадзором России.

1.4.2. О каждой аварии, смертельном или групповом несчастном случае, которые связаны с обслуживанием сосудов, работающих под давлением, зарегистрированных в органах госгортехнадзора, их владелец обязан уведомить орган госгортехнадзора и другие организации в соответствии с порядком, установленным Госгортехнадзором России.

1.4.3. До прибытия представителя Госгортехнадзора России для расследования обстоятельств и причин аварии или несчастного случая администрация организации обязана обеспечить сохранность всей обстановки аварии (несчастного случая), если это не представляет опасности для жизни людей и не вызывает дальнейшего развития аварии.

Если я правильно понимаю, то это касается только тех сосудов и оборудования, которые подлежат регистрации, а баллоны средней категории (от 20 до 40 л) регистрации не подлежат, только аттестация через 5 лет, и сообщить должен владелец баллона, а не предприятие которое его использовало? Или нет?
 
Цитата
Кирилл Куприянов написал:
ПБ 03-576-03

Не применяется с 22 декабря 2014 года на основании приказа Ростехнадзора от 25 марта 2014 года N 116
Все будет хорошо!
 
Цитата
Кирилл Куприянов написал:
Есть только повреждения здания.
Значительные?
Цитата
Кирилл Куприянов написал:
Правилах устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03)
Нет такого документа!
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 

Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"

Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116
Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 19.05.2014 N 32326
Все будет хорошо!
 
Кстати, а предприятие поднадзорно РТНу?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 

Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (с изменениями на 15 августа 2017 года) Приказ Ростехнадзора от 19.08.2011 N 480 Зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.12.2011 N 22520

Это касается только зарегистрированных опасных производственных объектов или подлежащих регистрации.

По регистрации посмотрите Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"

IV. Порядок ввода в эксплуатацию, пуска (включения) в работу и учета оборудования

217. ОПО, на которых используется оборудование под давлением, подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

Регистрации в государственном реестре ОПО подлежат объекты, на которых используется:

а) оборудование под давлением, подлежащее учету в территориальных органах Ростехнадзора согласно пункту 214 настоящих ФНП;
б) оборудование под давлением, не подлежащее учету в территориальных органах Ростехнадзора, при наличии иных признаков отнесения объектов к категории ОПО, установленных законодательством Российской Федерации в области промышленной безопасности*.

А взорваться баллон мог из за разогрева и по причине переполнения, заливали его без учета примечания (приложение 6 к ФНП)
Нормы наполнения баллонов сжиженными газами

Наименование газа
Масса газа на 1 л вместимости баллона, кг, не более
Вместимость баллона, приходящегося на 1 кг газа, л, не менее

Углекислота*

0,720
1,34

________________
* Указана норма наполнения при рабочем давлении в баллоне 20,0 МПа. При использовании баллонов с другим рабочим давлением коэффициент заполнения не должен превышать: при рабочем давлении 10 МПа - 0,29 кг/л; 12,5 МПа - 0,47 кг/л; 15 МПа - 0,60 кг/л.
 
Всем большое спасибо.
Приказ №116 сейчас усиленно изучаю...
 
Цитата
инспектор56 написал:
А взорваться баллон мог из за разогрева и по причине переполнения, заливали его без учета примечания (приложение 6 к ФНП)
Представители поставщика не отрицают возможность этого и выехали.
 
Им выгодно загнать в в баллон побольше килограмм, а тут жара..
Повезло что без больших последствий. Берегитесь..
У вас в Перми была несколько лет назад в пиццерии трагедия, баллон официантку убил и ноги посетителю оторвал. Погуглите. Страшное дело. В Саратове в тоже время продавца кваса убило....
Изменено: инспектор56 - 15 мая 2018 20:42
 
Вчера проводил тренировку по пожарной безопасности. Показывал как тушить небольшой костёрчик углекислотным огнетушителем. Когда сорвал чеку и нажал на кран, раздался хлопок и раструб отлетел (как потом шагами посчитали) на 30 метров! А если бы мне в лоб или глаз! Огнетушитель был перезаряжен сторонней организацией в рамках тех. обслуживания. Чувствовалось, что давление в нём избыточное. Долго стравливал, что бы не дай бог кто случайно после меня его не опробовал.
Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения. (М.Е. Салтыков-Щедрин)
 
Опять страшилки. А тем временем у меня дома под аквариумом стоит 5-ти литровый, давлением 50 атм !
И заправляется он по весу. Насколько мне понятно, хоть сколько заправь, давление будет постоянным.
 
Углекислота под давлением паров, она в баллоне жидкая....
Главное чтобы не переполнили, больше жидкости не залили.
Страницы: 1
Читают тему
модератор форума: Павел.


Наша библиотека: | Инструкции по охране труда | Госты | Нормативы | Законодательство по ОТ |

Файлообменник (файлы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности)