Роман Олейников написал: Название Вашего будущего ОПО: "Сеть газопотребления предприятия" .
ДА да . Необходимо собрать сведения о технических устройствах о котлах, о газе. Сколько где давление. в МПА. И потом по ФНПБ 116 определить ОПО или не ОПО
Разрешите вклиниться... Если речь идет об ответственном за безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования - то нужно смотреть ОПО или не ОПО и, соответственно, как аттестовать... Если же нужен ответственный за безопасную эксплуатацию теплоэнергоустановок (а он нужен, если у вас котельная), то это уже ФНП 115 "Правила безопасной эксплуатации теплоэнего..." и тут уже без разницы - ОПО или не ОПО, ответственный должен пройти аттестацию раз в 5 лет в РТН по Г 2.1 и ежегодную проверку знаний там же по этой же области аттестации. Учебный центр может провести только предаттестационную подготовку либо краткосрочное/долгосрочное повышение квалификации по утвержденным в РТН (точнее в энергонадзоре) программам.
Александр, спасибо. Кстати у нас в городе многие небольшие котельные не регистрируют в РТН, якобы из-за малой мощности котлов (МВт). Но, насколько я помню, в 116-ФЗ нет такого критерия.
Ирина Хихлуха написал: Александр , спасибо. Кстати у нас в городе многие небольшие котельные не регистрируют в РТН, якобы из-за малой мощности котлов (МВт). Но, насколько я помню, в 116-ФЗ нет такого критерия.
Если вы внимательно посмотрите упомянутые правила по теплу, то откроете для себя удивительную вещь :) - там нет градации по мощности, точнее есть, но для "мелких" эти правила также актуальны, как и для "средних"... Грубо говоря, повесили в организации кондиционер - вы уже попали под действие этих правил, поставили буржуйку - и то же там... Другой вопрос - насколько вы интересны для РТН, чтобы попадать в график плановых проверок по энергонадзору... Вот с газом, да... там можно поискать варианты - если вы не ОПО, то скорее всего попадете под действие техрегламента по сетям газораспределения и газопотребления, а там сказано про ответственного только в одном пункте - при пуске газа должна быть предоставлена копия приказа о назначении ответственного за безопасную эксплуатацию газоиспользующего оборудования. А кто этот ответственный и с какой аттестацией - как директору в голову взбредет, хоть дворника... Упоминание мощности в действующем законодательстве осталось только в 317 постановлении о правилах использования газа в быту, но если оборудование до 100 кВт, тогда оно и под них не попадает, да и сильно урезали их в этом году, все что связано с проверкой знаний и аттестациями оттуда ушло
Добрый день Коллеги! У нас ОПО "Сеть газопотребления " на котором используются только автоматические котлы типа protherm 20, 40, 60 KLOM. Какое обучение должно быть у персонала эксплуатирующего данное оборудование?
Непомнящий написал: Добрый день Коллеги! У нас ОПО "Сеть газопотребления " на котором используются только автоматические котлы типа protherm 20, 40, 60 KLOM. Какое обучение должно быть у персонала эксплуатирующего данное оборудование?
по теплопотребляющим еще есть Правила.... там надо...
Непомнящий написал: Какое обучение должно быть у персонала эксплуатирующего данное оборудование?
котлы регистрируемые???
а так см. паспорт и руководство котла...
Котлы не регистрируемые, в руководстве ничего конкретного не написано. Но ранее в удостоверениях у персонала, которые проходили обучения в учебных центрах указывались разные профессии то оператор котельной, то дежурный оператор, что удивительно везде стоит печать инспектора РТН.
Здравствуйте, тоже вопрос по поводу обучения. Газовую котельную исключили из ОПО, есть четыре оператора надо ли их обучать и нужен ли ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергоустановок?
виктория ти написал: надо ли их обучать и нужен ли ответственный за исправное состояние и безопасную эксплуатацию теплоэнергоустановок?
Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Минэнерго от 24.03.2003 № 115, распространяются не на ОПО, а на все тепловые установки.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь