Измерение загазованности помещения газовой котельной
 
Доброго времени суток.
Коллега по промышленной безопасности задался вопросом - в положении о ПК указано, что необходимо проводить измерения загазованности помещения газовой котельной, где собираются люди, раз в смену.
Вроде бы нормальное требование, полезное и нужное. Начали выбирать газоанализатор, чтобы впихнуть его в котельную (раньше просто вопросам пром.беза никто не занимался).
Для оправдания, почему мы тратим столько много денег, нужно привести выдержку из НПА, где чётко указано, что так делать - здорово и вечно, и необходимо.
Начал искать в консультанте - одни сплошные "Документ утратил силу", или решения суда, ссылающиеся на утративший силу документ.
Нашёл СП 62.13330.2011* - не совсем понял его статус. Однако там говорится:
6.5.1*. ГРП, ГРПБ, ПРГШ и ГРУ должны быть оснащены фильтром, устройствами безопасности - предохранительным запорным клапаном (ПЗК) и (или) контрольным регулятором-монитором, регулятором давления газа, запорной арматурой, контрольными измерительными приборами (КИП) и, при необходимости, узлом учета расхода газа и предохранительным сбросным клапаном (ПСК).
Эти КИП включают в себя газометры?..

Что ещё можно найти и изучить по теме?
Когда задуют наши костры - вас станет знобить.
Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь - кто тогда развеет тьму?..
Ненавижу слово "корочка по ОТ\ПБ". Говорите грамотно - ксива!
 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПРИКАЗ
от 15 ноября 2013 г. N 542


24. При эксплуатации газопроводов и технических устройств необходимо выполнять:
визуальный контроль технического состояния (обход);
проверку параметров срабатывания ПЗК и ПСК, установленных в ГРП (ГРУ);
проверку срабатывания ПЗК, включенных в схемы защит и блокировок котлов;
проверку герметичности фланцевых, резьбовых и сварных соединений газопроводов, сальниковых набивок арматуры с помощью приборов или пенообразующего раствора;
контроль загазованности воздуха в помещениях ГРП и котельном зале (котельной);
проверку работоспособности автоматических сигнализаторов загазованности в помещениях ГРП и котельном зале (котельной);

Спасибо, разобрался.
Когда задуют наши костры - вас станет знобить.
Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь - кто тогда развеет тьму?..
Ненавижу слово "корочка по ОТ\ПБ". Говорите грамотно - ксива!
 
32. Контроль загазованности в помещениях ГРП и котельной должен проводиться стационарными сигнализаторами загазованности или переносным прибором из верхней зоны помещений не реже одного раза в смену.
При обнаружении концентрации газа необходимо организовать дополнительную вентиляцию и незамедлительные работы по обнаружению и устранению утечки газа.
Перед входом в помещения должна быть проведена проверка загазованности помещения переносным сигнализатором.
Когда задуют наши костры - вас станет знобить.
Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь - кто тогда развеет тьму?..
Ненавижу слово "корочка по ОТ\ПБ". Говорите грамотно - ксива!
 
А журнал измерения загазованности есть у кого? Как ведётся и кем? Старшим смены?
Когда задуют наши костры - вас станет знобить.
Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь - кто тогда развеет тьму?..
Ненавижу слово "корочка по ОТ\ПБ". Говорите грамотно - ксива!
 
Форма 35-Э вроде подходит, если напильником шлифануть, но документ вновь утратил силу
Когда задуют наши костры - вас станет знобить.
Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь - кто тогда развеет тьму?..
Ненавижу слово "корочка по ОТ\ПБ". Говорите грамотно - ксива!
 
Подскажите, какие нормативно-технические документы определяют количество сигнализаторов на газовых котельных (СО и СН4) ? РД 12-341-00 "ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ОКИСИ УГЛЕРОДА В ПОМЕЩЕНИЯХ КОТЕЛЬНЫХ" отменен приказом Ростехнадзора в 2016 г .
Заранее спасибо.
 
Цитата
Milena написал:
Подскажите, какие нормативно-технические документы определяют количество сигнализаторов на газовых котельных (СО и СН4) ? РД 12-341-00 "ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА СОДЕРЖАНИЕМ ОКИСИ УГЛЕРОДА В ПОМЕЩЕНИЯХ КОТЕЛЬНЫХ" отменен приказом Ростехнадзора в 2016 г .
Заранее спасибо.
Буквально вчера этим вопросам задался. Будем вместе ответы искать :)

Пока практически сделал так:
Есть переносной газоанализатор, измеряющий СН4, СО и О. Каждую смену работник берёт с собой газоанализатор, измеряет, и данные заносит в оперативный журнал котельной
Когда задуют наши костры - вас станет знобить.
Если я гореть не буду, если ты гореть не будешь - кто тогда развеет тьму?..
Ненавижу слово "корочка по ОТ\ПБ". Говорите грамотно - ксива!
 
У нас Хоббиты на котельных. Устанавливались в свое время согласно норме 1 шт. на 200 м2 площади (по СО).
Есть еще такое дело РД БТ 39-0147171-003. (п.1.3. В производственных помещениях
датчики ПДК следует устанавливать в местах преимущественного пребывания
персонала в количестве не менее одного датчика на 200 м2 площади, но не менее
1 датчика на помещение).