Дюка Зюзюка написал:
В итоге, ничего мне не прислали, а просто предложили взять лифт в аренду
Берите :D :
1. Лифтер - учебный центр
2. Полис страхования перед третьими лицами
3. Ответственный за организацию и его зам - требования тех. регламента через УЦ.
4. Журналы (ежесменного осмотра, журнал неисправностей/инцидентов, проверки знаний производственной инструкции, противоаварийные и противопожарные тренировки, ИРМ, пожбезопасность, проверка знаний по ЭБ)
5. Производственная инструкция и билеты к ней.
6. Приказ об ответственных за организацию.
7. приказ о стажировке лифтеров и программа к ней.
8. приказ о допуске к самостоятельной работе с закреплением за конкретными NN лифтов.
9. приказ о порядке выдачи ключей
10. приказ о комиссии по проверке знаний производственной инструкции
11. приказ о порядке хранения документации
12. календарный график проверки знаний ПИ лифтерами.
13. ДИ инструкции ответственных и лифтеров
14. Договор на ТО со специализированной организацией (график, периодичность, объём должны быть прописаны)
15. Исправность кнопок, освещения, доступность проходов и закрытие маш. отделений.
16. наличие правил пользования и телефонов аварийной службы в кабине и (или) основной посадочной площадке
17. Защита объекта от несанкционированного доступа (договор с охранным предприятием на здание).

(за точность документов не ручаюсь но процентов 80 из этого точно надо будет Вам делать)
 
Цитата
Геваров Че написал:
Вы определитесь (посмотрев паспорт на оборудование, или возможно в кабине есть шильдик с названием оборудования), что у вас установлено - грузоподъёмник или грузовой лифт. Так как это совершенно разные объекты. И требования к управлению этими объектами разное.Вот когда определитесь тогда и можно буде сказать
По документам - технологический подъёмник (3 тонны)
В любом из нас спит гений, и с каждым днем все крепче.
 
Мы его в аренду брать не будем. Не надо нам такое счастье.
 
Цитата
Катерина написал:
По документам - технологический подъёмник (3 тонны)

Тогда на него распространяются требования

Приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 (ред. от 12.04.2016) "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30992)

Но так как ваша организация арендует здание, где установлен подъёмник (ПС), то в соответствии с вышеуказанным Приказом:

«Эксплуатирующая организация - юридическое лицо вне зависимости от организационно-правовой формы, индивидуальный предприниматель осуществляющие эксплуатацию ОПО, составляющими которых являются, в том числе и ПС, подлежащие учету в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, на праве собственности или аренды, или ином законном праве, определяющем ее юридическую ответственность.»

Ваша организация и является организацией эксплуатирующая подъёмник со всеми вытекающими. Изучайте Приказ Ростехнадзора № 533 и делайте выводы.

P.S. Опасным производственным объектом (ОПО) является ЗДАНИЕ, где установлено подъёмное сооружение (ПС), подлежащее учёту в Ростехнадзоре. В вашем случае ПС это технологический подъёмник (3 т.).

 
Цитата
Дюка Зюзюка написал:
Мы его в аренду брать не будем. Не надо нам такое счастье.

Ну, и правильно. Эксплуатация лифта это такой гемор.
 
на самом деле там ничего сложного нужна диспетчерская с диспетчером и электромеханник по лифтам но самый гемор как оказалось это то что сейчас со всех стали требовать цок
 
Уважаемые, подскажите.
Произошел НС с работником при участии лифта. Поскольку лифт не ОПО, в РТН извещение не отправляем?
 
ТК
сообщается в территориальный орган соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу;
Все будет хорошо!
 
Цитата
Павел написал:
Произошел НС
легкий? авария?
Все будет хорошо!
 
Предположительно лёгкий. Не авария.
 
Цитата
МаринаR написал:
при участии лифта.
это как?
Все будет хорошо!
 
Пока не очень ясно. Двери закрылись, а в них застряла тонкая трубка, за которую, в свою очередь зацепилась перчатка. Лифт и поехал со всей этой конструкцией. Пальцы придавило
 
В Ростехнадзоре есть Реестр лифтов и экскалаторов http://www.gosnadzor.ru/industrial/equipment/resolution%20743/Registers%20of%20Rostekhnadzor/
 
Подскажите пожалуйста, если лифт обслуживает сторонняя организация, необходимо ли назначать по приказу лицо из нашего учреждения ответственное за что то (и сразу вопрос за что он должен быть ответственным?)и соответственно нужно ли какое то обучение???
 
Цитата
Любовь написал:
Подскажите пожалуйста
Читайте эту тему назад от своего сообщения, ответы там.
 
Цитата
Любовь написал:
необходимо ли
Необходимо
I don't know how to do your job, but my book says you're doing it wrong
 
Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.09.2019 № 359
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 августа 2017 г. № 309 "Об утверждении форм документов, необходимых для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743"
(Зарегистрирован 16.12.2019 № 56827)

PDF-файл: 536 Кб (10 стр.)
 
Коллеги! Поделитесь, у кого какие требования по обучению и допуску к работе, а также периодическому обучению и проверке знаний лифтеров и ответственных за эксплуатацию лифтов?
На каждое ваше "увы" есть наше "зато"
 
Добрый день. Подскажите, чем регулироваться при организации работы лифтов которые предназначены только для подъема и спуска грузов, конструктивные особенности, размеры кабины и дверей шахты которых не допускают свободного доступа в них человека.
 
Я правильно понимаю, что грузовые лифты, которые предназначены только для подъема и спуска грузов, конструктивные особенности, размеры кабины и дверей шахты которых не допускают свободного доступа в них человека, проходят по ФЗ 116?