Форум информационного портала "ОХРАНА ТРУДА В РОССИИ"
Меню
Сфера
Новатика - обучение для СОТ

Газовая котельная

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
Газовая котельная
 
Цитата
NSI 178 написал:
УТВЕРЖДЕНА приказом Министерства строительства и жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 декабря 2017 г. N 1614/пр Инструкция по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нуждВам оно нужно?
не годится...там речь только о использовании ВДГО и ВКГО...обязанности жильцов и ТСЖ
 
Борисович, спросите об этом у УЦ или комиссии, которые выдали удостоверения
Будь по-другому - было бы иначе ©
 
Цитата
Борисович написал:
2 газовых котла 35 и 45 кВт, встроенная в производственное здание
А давление газа? СД или НД
 
Цитата
Антон Ф написал:
А давление газа? СД или НД
из паспорта котла

Природный газ / 1,8 kПa
пропан / 3 kПa

я так понимаю это не ОПО, т.к меньше 0,005 Мпа. Но когда котельную вводили в работу через РТН это проходило. Непонятно зачем.
Изменено: Борисович - 4 марта 2021 14:54
 
Цитата
Борисович написал:
из паспорта котла
Если до котлов нет Вашего газопровода со снижением давления с СД (где граница?), то это не ОПО.

Но ТР по газу на Вас распространяется, оттуда и плясать
 
Цитата
Борисович написал:
не нахожу там ничего ...
Да не может быть.... в сертификате на котёл что написано, соответствует ТР ТС 032/2013 или чему?
 
Цитата
pavelh написал:
соответствует ТР ТС 032/2013
нет информации ...есть только паспорт где указан сертификат соответствия № PОСС SK.МГ01.B00633

кто-нибудь вообще в курсе где, те требования где кончается бытовой газовый котел и начинается оператор котельной?
 
Цитата
Борисович написал:
где кончается бытовой газовый котел и начинается оператор котельной?
За дверью быта, т.е. квартиры
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
За дверью быта, т.е. квартиры
на многих предприятиях стоят газовые котлы, ничем не отличающиеся от бытовых в частном доме...в частном доме же никто не требует оператора назначать?
 
Цитата
Борисович написал:
в частном доме же никто не требует оператора назначать?
В каждом честном доме минимум один оператор бывает.
Цитата
Борисович написал:
есть только паспорт где указан сертификат соответствия № PОСС SK.МГ01.B00633
уже близка разгадка, осталось найти этот сертификат.
 
Цитата
pavelh написал:
В каждом честном доме минимум один оператор бывает.
собственник дома? :D
Цитата
pavelh написал:
уже близка разгадка, осталось найти этот сертификат.
не близка...на фса.гов нет такого сертификата
 
Цитата
Борисович написал:
на фса.гов нет такого сертификата
Вот и ответ. Немедленно запрещайте эксплуатацию!
Цитата
Борисович написал:
собственник дома?
Ну или кого он туда пустил.
 
Цитата
pavelh написал:
Немедленно запрещайте эксплуатацию!
на каком основании? Котлу больше 10 лет уже, естесственно эта модель сейчас не производится уже и сертификат не действует соответ-но
 
Цитата
Борисович написал:
Котлу больше 10 лет уже,
Тогда к чему вопросы были
Цитата
Борисович написал:
Является ли газовая котельная ОПО?
Цитата
Борисович написал:
Откуда требования по данному обучению, для чего оно нужно?
Цитата
Борисович написал:
Нужен ли оператор котельной?
если уже 10 лет всё работает как надо и ни у кого претензий не возникает?
 
Цитата
Борисович написал:
на каком основании? Котлу больше 10 лет уже, естесственно эта модель сейчас не производится уже и сертификат не действует соответ-но
Прямо противоположно. Сертификат действителен на дату выдачи и до срока, указанного в нем (если это по РТН).
Будь по-другому - было бы иначе ©
 
Цитата
pavelh, ничего искать не надо. Пусть Борисович напишет в protherm или почитает и приложит к котлу письмо.
Борисович, дали бы данные по котлу конкретные и вопрос бы может снялся с повестки. А то примерно так и так, вот это, около того, более 10. Конкретика = результат. Квинтэссентор в подписи это всегда говорит.
Будь по-другому - было бы иначе ©
 
Цитата
Борисович написал: Природный газ / 1,8 kПa пропан / 3 kПa
PROTHERM 40 (30, 20) KLZ ВЕРСИЯ «МЕДВЕДЬ» Сертификат соответствия № РОСС SK.МГ01.B00633

Определенное исполнение котлов различается буквами ZP (природный газ) или P (пропан) за типовым обозначением.

У Вас какое исполнение? Газ кто дает (где берете)?
Изменено: 178 NSI - 16 марта 2021 21:31
Будь по-другому - было бы иначе ©
 
Цитата
NSI 178 написал:
У Вас какое исполнение? Газ кто дает (где берете)?
исполнение под природный газ. Газ поступает от местных газовых распред сетей.
 
NSI 178, из Письма честно говоря ничего не понял, Опо у нас нет, т.к. давление газа на входе ниже0,005Мпа
но при вводе котельной РТН участвовал, какие-то документы запрашивал....РТН все котельные принимает что-ли даже, которые не ОПО?
Изменено: Борисович - 17 марта 2021 14:42
 
да, они же энергоустановки. котлонадзор всегда и везде. давление роли не играет.
Будь по-другому - было бы иначе ©
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.