Здравствуйте, все!
На нашем предприятии имеются сеть газопотребления и газовая котельная. Сеть газопотребления нужна только для работы газовой котельной. Являются ли они опасными производственными объектами? Если да, то их следует регистрировать, как два отдельных объекта?
 
Цитата
Ринат Дюкин написал:
Здравствуйте, все!
На нашем предприятии имеются сеть газопотребления и газовая котельная. Сеть газопотребления нужна только для работы газовой котельной. Являются ли они опасными производственными объектами? Если да, то их следует регистрировать, как два отдельных объекта?

Все ОПО перечислены в 116-ФЗ.
Необходимость регистрировать ОПО в Ростехнадзоре регламентирована Федеральным законом № 116-ФЗ от 21.07.1997г. «О промышленной безопасности…», а также созданными на его основе нормативно-правовыми актами.
Источник: http://mtk-exp.ru/seti_gazopotrebleniya_ekspluatiruem_v_ramkah_zakona/ © MTK Эксперт.
Изменено: Свистопляс Семен - 25 февраля 2016 10:54
 
Цитата
Ринат Дюкин написал:
Являются ли они опасными производственными объектами? Если да, то их следует регистрировать, как два отдельных объекта?
Скорее всего да. Сеть газопотребления по газу и котельную по сосудам, работающим под давлением. Для точного ответа информации мало. Читайте приказ РТН от 07.04.2011 № 168 (ред. от 17.10.2012)
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
У нас котельная зарегистрирована как один объект - сеть газопотребления. А в этом ОПО уже идут отдельными ТУ - надземный газопровод, котлы, ГРП
 
Цитата
МаринаR написал:
У нас котельная зарегистрирована как один объект - сеть газопотребления. А в этом ОПО уже идут отдельными ТУ - надземный газопровод, котлы, ГРП
Такой вариант ОПО очень часто встречается
SAFETY Is My FIRST Value!
 
Изучил историю поучения Свидетельств о регистрации ОПО на нашем предприятии.
В 2013 г было получено очередное Свидетельство, в котором присутствует ОПО "Сеть газопотребления предприятия, III класс опасности". К Свидетельству прилагаются Карта учета ОПО и Сведения, характеризующие ОПО. В сведениях на ОПО "Сеть газопотребления предприятия" в разделе 4 указано, что в состав данного ОПО входят: два котла, газопровод высокого давления, ГРУ и металлическая труба для отвода дымовых газов.
Кроме того, согласно Карты учета ОПО "Сеть газопотребления предприятия", для его эксплуатации требуется лицензия на "Эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов". Такая лицензия есть.
Через полгода было получено новое Свидетельство о регистрации ОПО, в котором "Сети газопотребления предприятия" уже нет. На данный момент на нашем предприятии, согласно действующего Свидетельства о регистрации ОПО, имеется только один ОПО IV класса опасности.
Предполагаю, что в этом году вновь придется получать Свидетельство о регистрации ОПО, в которое необходимо включить ОПО "Сеть газопотребления предприятия" III класса опасности.
С необходимостью получения нового Свидетельства у меня возникает вопрос: на котельную помимо лицензии на "Эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов" требуется какая-то своя особенная лицензия? Например, лицензия на "Эксплуатацию газовых котельных"?
В этом году у нас уже прошла проверка Ростехнадзора по Сети газопотребления. Инспектор не указал нам на отсутствие "Сети газопотребления предприятия" в качестве ОПО, а также не указал на отсутствие некоей лицензии на "Эксплуатацию газовой котельной".
Но если форумы утверждают, что эксплуатация котельной связана и с регистрацией сети газопотребления в качестве ОПО, и с лицензией на "Эксплуатацию газовой котельной", то можно предположить, что это так и есть.
 
Здравствуйте! У нас на предприятии 2 опо сеть газопотребления и сосуд, работающий под давления. Промышленной безопасностью занимаюсь недавно.
Подскажите какие приказы должны быть по пром. безопасности, И какие документы подлежат переоформлению при вводе в эксплуатацию дополнительной ветки сети газопотребления;Заранее благодарю всех, кто откликнетсч
 
Добрый день!
Прошу прощения но я такой же новичок как некоторые на этом форуме.
У меня два ОПО: котельная 3 кл опасности и компрессорная площадка с емкостью 10 куб 4 кл. опасности.
По котельной отчет по ПК как-то сообразил, а вот по компрессорной площадке тоже нужно делать?
Вроде объекты 4 кл опасности Ростехнадзор не контролирует?
Прошу помощи, разъясните пожалуйста!
 
Цитата
Виктор Щербаков написал:
Добрый день!
Прошу прощения но я такой же новичок как некоторые на этом форуме.
У меня два ОПО: котельная 3 кл опасности и компрессорная площадка с емкостью 10 куб 4 кл. опасности.
По котельной отчет по ПК как-то сообразил, а вот по компрессорной площадке тоже нужно делать?
Вроде объекты 4 кл опасности Ростехнадзор не контролирует?
Прошу помощи, разъясните пожалуйста!
Виктор я тоже новичек. Если я не ошибаюсь, то отчет о ПК сдается на все объекты зарегистрированные в РТН.
Если компрессорная площадка зарегистрирована, присвоен класс опасности, то по ней нужен отчет о ПК.
 
Добрый день! Не давно прошла проверка, в предписании написали не проведена режимно-наладочные работы на ГРУ и ссылка идет на документ п.1 ст.9 ФЗ-116 и п.8.7. ГОСТ Р 54961-2012, почитала, но там написана что режимная наладка газоиспользующего оборудования должна производиться не реже 1 раза в 3 года.
Объясните пожалуйста надо ли провести режимно-наладочные испытания ГРУ и кто их проводит? Режимные карты есть 2012 года, отчета о проведенной работы нету.
 
Добрый день ПОдскажите пожалуйста. У нас на предприятии с 2012 года работе газовая котельная.,котельная на сколько я поняла нигде не показывалась на учет не ставилась. В этом году мы наконец-то разродились перерегистрировать опо с присвоением класса и сеть газопотребления туда не указывали, получилось у нас 4 класс опо ( ресивер в компрессорной). Вопрос : нужно ли котельную ставить на учет и если да, то перерегистрировать опо с присвоением 3-го класса? или котельная будет отдельным опо?
 
Цитата
Ринат Дюкин написал:
Изучил историю поучения Свидетельств о регистрации ОПО на нашем предприятии.
В 2013 г было получено очередное Свидетельство, в котором присутствует ОПО "Сеть газопотребления предприятия, III класс опасности". К Свидетельству прилагаются Карта учета ОПО и Сведения, характеризующие ОПО. В сведениях на ОПО "Сеть газопотребления предприятия" в разделе 4 указано, что в состав данного ОПО входят: два котла, газопровод высокого давления, ГРУ и металлическая труба для отвода дымовых газов.
Кроме того, согласно Карты учета ОПО "Сеть газопотребления предприятия", для его эксплуатации требуется лицензия на "Эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов". Такая лицензия есть.
Через полгода было получено новое Свидетельство о регистрации ОПО, в котором "Сети газопотребления предприятия" уже нет. На данный момент на нашем предприятии, согласно действующего Свидетельства о регистрации ОПО, имеется только один ОПО IV класса опасности.
Предполагаю, что в этом году вновь придется получать Свидетельство о регистрации ОПО, в которое необходимо включить ОПО "Сеть газопотребления предприятия" III класса опасности.
С необходимостью получения нового Свидетельства у меня возникает вопрос: на котельную помимо лицензии на "Эксплуатацию взрывопожароопасных производственных объектов" требуется какая-то своя особенная лицензия? Например, лицензия на "Эксплуатацию газовых котельных"?
В этом году у нас уже прошла проверка Ростехнадзора по Сети газопотребления. Инспектор не указал нам на отсутствие "Сети газопотребления предприятия" в качестве ОПО, а также не указал на отсутствие некоей лицензии на "Эксплуатацию газовой котельной".
Но если форумы утверждают, что эксплуатация котельной связана и с регистрацией сети газопотребления в качестве ОПО, и с лицензией на "Эксплуатацию газовой котельной", то можно предположить, что это так и есть.
Ринат, с 1 сентября изменения в законодательстве и сеть газопотребления заново надо регистрировать. Раньше рассчитывали массу опасного вещества и сеть газопотребления исключали из ОПО, котельные оставляли 4 класса ОПО. И лицензия изменила свое название. Нам инспектор сказал включать сеть снова в ОПО, включая котельные ( в сведениях об ОПО по котельным признак опасности будет, как сосуды под давлением) и лицензию получать заново ( у нее одно название на сеть и на котельные: На осуществление
эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов
I, II и III классов опасности, но в приложении перечислены признаки опасности). Вот я точно так же начинаю подготовку документов на регистрацию, а потом и на лицензию.
 
Добрый день! Наша компания приобрела производственную базу, на территории которой находится газовая котельная. До настоящего времени котельная не эксплуатировалась 4 года. Необходимо ли нам проводить экспертизу промышленной безопасности и получать лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта?
 
Цитата
Ася Бузаева написал:
Необходимо ли нам проводить экспертизу промышленной безопасности и получать лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта?

Она зарегистрирована хоть в Ростехнадзоре?
 
Есть разрешение на прежнего владельца на ввод в эксплуатацию.
Насчёт зарегистрирована или нет - вопрос сложный. Мы в поиске документов. Организация, которая раньше её эксплуатировала, уже не существует 4 года как.
 
Цитата
Ася Бузаева написал:
Насчёт зарегистрирована или нет - вопрос сложный. Мы в поиске документов.

А как вы без регистрации пройдете

Цитата
Ася Бузаева написал:
проводить экспертизу промышленной безопасности и получать лицензию на эксплуатацию опасного производственного объекта

Ищите документы и свидетельство о регистрации в ростехнадзоре. Как найдете так заходите на ваш региональный сайт Ростехнадзора и читайте там куда и как надо подавать документы.
 
Цитата
Ася Бузаева написал:
Насчёт зарегистрирована или нет - вопрос сложный. Мы в поиске документов.
Ничего сложного нет! Сделайте запрос в местное территориальное управление РТН по форме приложения 6 к Административному регламенту, утв. приказом РТН от 25.11.2016 № 494, и будет Вам счастье великое...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Спасибо всем)
 
Добрый день! Ситуация такая котельная газовая с котлами с давлением менее 0,07 и температурой 115, нужно зарегистрировать объект газопотребления и все котлы не трогать или их включить в сведения характеризующее ОПО и котельная станет 3 классом?
 
Цитата
Алексей К написал:
нужно зарегистрировать объект газопотребления и все котлы не трогать или их включить в сведения характеризующее ОПО и котельная станет 3 классом?
Согласно требованиям приказа РТН от 07.04.2011 №168 (ред. от 17.10.2012), а с 01.01.20218 приказа РТН от 25.11.2016 № 495, в составе объекта учитывается
Цитата
газовая часть газопотребляющего оборудования и установок
то есть не сами котлы, а их горелки...
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь