Оперативно-ремонтный персонал, работа без допуска
 
Друзья. есть у кого-нибудь опыт присвоения персоналу статуса Оперативно-ремонтный.
И может ли данный персонал без наряд допуска а по распоряжениям проводить работы в эл. установках выше 1000В. ?
 
По 1 вопросу не вижу проблемы. По второму - в правилах четко указано - до 1 часа можно.
Электромонтёр ННР
 
Цитата
написал:
По 1 вопросу не вижу проблемы. По второму - в правилах четко указано - до 1 часа можно.
Премного благодарен !

Тему можно закрыть.!!!
Изменено: ALEXEEV ALEX ALEXSOVICH - 20 марта 2023 18:55
 
https://umitz46.ru/prikazN328n/prikazN328n-07

вот здесь видел, 7.6
Электромонтёр ННР
 
Цитата
написал:
https://umitz46.ru/prikazN328n/prikazN328n-07

вот здесь видел, 7.6
Спасибо еще раз, всё нашел.



Тему можно закрыть.!!!
 
Цитата
написал:
По второму - в правилах четко указано - до 1 часа можно.
То, что можно до 1 часа - жестко регламентировано, не обобщайте. Кроме того, не ссылайтесь на приказ Минтруда 328н - он не действует.
 
Цитата
написал:
может ли данный персонал без наряд допуска а по распоряжениям проводить работы в эл. установках выше 1000В. ?
О каких конкретно работах идет речь? Их превеликое множество.
 
Цитата
написал:
По второму - в правилах четко указано - до 1 часа можно.
До 1 часа проводятся неотложные работы. К остальным работам, выполняемым в ЭУ выше 1000В по распоряжению, требование "до 1 часа" не относится.
Цитата
написал:
может ли данный персонал без наряд допуска а по распоряжениям проводить работы в эл. установках выше 1000В. ?
Может, но не все, а только определенные работы согласно Правил.