Электробезопасность на микропредприятии, Кого назначать ответственным
 
Коллеги, помогите разобраться. На микропредприятии 12 человек: директор, начальник производства и рабочие, которые занимаются вытопкой жира. Необходимо ли назначать ответственного за электрохозяйство? Электрика в штате нет. Кто и как должен проводить инструктаж на 1 группу ЭБ? Или можно привлечь специалиста сторонней организации по ГПД?
 
зачем им ЭБ при вытопке жира?

хотя если на электроплите/котле - это гр.2 минимум
 
А как же с 1 группой по ЭБ? Она ж вроде должна быть у персонала? Только кто будет проводить инструктаж на 1-ую группу?
 
Цитата
написал:
А как же с 1 группой по ЭБ? Она ж вроде должна быть у персонала?
Определяет РБТ, если при выполнении работ есть опасность поражения эл. током - то 1 группа по ЭБ нужна, если нет такой опасности - то не нужна.