Розетка для электромобиля, Установка розетки для электромобиля для сотрудников
 
Товарищи, здравствуйте!

Совершенно внезапно образовался вопрос.
По просьбам трудящихся рассматривается вопрос об установке зарядки на территории завода для личных электромобилей сотрудников.
Товарищи, поделитесь пожалуйста мыслями, что и как это вообще организовать, какие подводные камни могут быть?
Мое предложение (добираться общественным транспортом) не нашло отклика в сердцах руководства.
 
Цитата
написал:
какие подводные камни могут быть?
Во-первых, нужно определиться, кто и как будет оплачивать расходы на электроэнергию, всё остальное - уже несущественные мелочи.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
написал:
кто и как будет оплачивать
Вероятнее всего завод.
Полагаю, что у сотрудника, который будет пользоваться розеткой, должна быть группа. Я прав?
 
Цитата
написал:
Полагаю, что у сотрудника, который будет пользоваться розеткой, должна быть группа
Детсадовская?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
написал:
Детсадовская
Ну, не знаю. Он ведь будет подключать свой мобиль к зарядному устройству для зарядки аккумуляторной батареи. Вот и предположил, что ему может будет нужна группа по электробезопасности. Опять же, если током ударит этого сотрудника, как быть?
 
Цитата
написал:
вопрос об установке зарядки на территории завода для личных электромобилей сотрудников.Товарищи, поделитесь пожалуйста мыслями, что и как это вообще организовать, какие подводные камни могут быть?
Вы бесплатно собираетесь э/э отпускать или за плату? Проектно-сметная документация на данный терминал оформлена в вашем ПКО? Приказом введено начало деятельности по этому проекту?
Имеете ли вы право перепродавать э/э? Кто то делал расчёт о рентабельности данного мероприятия?. Суперчарджеры стоят вложения денег
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
Цитата
написал:
Вы
1. Заряжать предполагается бесплатно.
2. Проект не предполагается
3. Зарядка через обыкновенную розетку.
4. О рентабельности речь не идет.
 
Цитата
написал:
Товарищи, поделитесь пожалуйста мыслями
Какими мыслями поделился ваш ответственный за электрохозяйство?
 
Цитата
написал:
2. Проект не предполагается
3. Зарядка через обыкновенную розетку.
Место под трупы выделено???
Все будет хорошо!
 
Цитата
написал:
Какими мыслями поделился ваш ответственный за электрохозяйство?
Мы с ним вместе пребываем в легком недоумении, как отскочить от этого нововведения.
 
Цитата
написал:
Мы с ним вместе пребываем в легком недоумении, как отскочить от этого нововведения.
Для начала попробуйте изложить руководству все риски от этой затеи. Желательно письменно, так как "слова к делу не пришьешь".
 
Цитата
написал:
Товарищи, поделитесь пожалуйста мыслями, что и как это вообще организовать, какие подводные камни могут быть?
Будут левые машины заряжаться, не сотрудников.
Цитата
написал:
Полагаю, что у сотрудника, который будет пользоваться розеткой, должна быть группа. Я прав?
Правы.
Цитата
написал:
Опять же, если током ударит этого сотрудника, как быть?
Оказать помощь, доставить в медучреждение, провести расследование НС.
Цитата
написал:
Мы с ним вместе пребываем в легком недоумении, как отскочить от этого нововведения.
Сделать розетку, в которую вилка от автомобиля подходить не будет.
 
с вашей стороны ни каких, а вот энергетик пускай веселится

https://docs.cntd.ru/document/1200107566
https://docs.cntd.ru/document/1200156989
 
Цитата
написал:
2. Проект не предполагается
Без проекта на территории организации ничего нельзя (строить. реконструировать, вводить в эксплуатацию и т.п.) - привет от ПКО
Цитата
написал:
1. Заряжать предполагается бесплатно.
Расходы на что списывать будете? - привет от бухгалтерии
Цитата
написал:
3. Зарядка через обыкновенную розетку.
У вас списки людей и автомобилей уже готовы? - привет от службы безопасности (охраны), главного энергетика, от МЧС.
Цитата
написал:
4. О рентабельности речь не идет.
- привет от директора по финансам (экономике). гл. бухгалтера
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"
 
Цитата
написал:
Сделать розетку
Шедеврально :appl2:
 
все такие умные...только одного не учли это стоимость данных автомобилей и предполагаю их всего пара у ВИПов типа директора и главного инженера...
про то что строить на территории организации без проекта нельзя... это вам не ОПО... и территории бывают разные...
ВИПам на расходы на с..ть если это на себя на любимых сами не знаете что ли?
тоже и по спискам и по рентабельности...

Вам человек вопрос задал как организовать данную работу в соответствии с требованиями охраны труда, а не с требованиями бухгалтерии и режимной безопасности... как у нас СОТы любят за чужую работу думать...-если б ему ответ на вопрос по рентабельности или по внутренней безопасности он наверное бы на другом форуме его задал...
Изменено: -kot- . . - 15 марта 2022 9:46
 
Цитата
. -kot- написал:
Вам человек вопрос задал как организовать данную работу в соответствии с требованиями охраны труда, а не с требованиями бухгалтерии и режимной безопасности...
Если Вы такой грамотный, то не пыхали бы гневом, а взяли и разъяснили бы человеку как распространить требования охраны труда на отношения, которые в самом сильном приближении не являются трудовыми
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
написал:
с вашей стороны
Спасибо за ссылки. Обязательно передам их энергетику.
 
Цитата
написал:
списки людей
Да там список-то из одной машинки одного специалиста (подчеркнуто).
 
Цитата
написал:
Если Вы такой грамотный, то не пыхали бы гневом, а взяли и разъяснили бы человеку как распространить требования охраны труда на отношения, которые в самом сильном приближении не являются трудовыми
ссылки на госты я дал, энергетик пусть сделает в соответствии с требованиями проводку в определенном месте после можно разработать документ типа инструкции по безопасности при зарядке автомобиля, можно как то огородить место зарядки, можно разграничительные линиями отметить места парковки, можно документ придумать кто может пользоваться, можно шариками и флажками украсить но это все не обязательно кроме правильного подключения как я понял (если конечно должность не введете зарядчика, или в должностные ВИПам впишете что они обязаны заряжать свои машины и деньги за это получать)