Доступ в электрощитовую через кабинет
 
Доброго дня!
Допускается ли такое расположение электрощитовой, что доступ в нее осуществляется не из общего коридора, а через кабинет?
 
Если выполняются требования ПУЭ: "7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. В районах, подверженных затоплению, они должны устанавливаться выше уровня затопления.
7.1.29. Электрощитовые помещения, а также ВУ, ВРУ, ГРЩ не допускается располагать под санузлами, ванными комнатами, душевыми, кухнями (кроме кухонь квартир), мойками, моечными и парильными помещениями бань и другими помещениями, связанными с мокрыми технологическими процессами, за исключением случаев, когда приняты специальные меры по надежной гидроизоляции, предотвращающие попадание влаги в помещения, где установлены распределительные устройства.
Двери электрощитовых помещений должны открываться наружу".
То - можно.

 
Серж Ростовский, спасибо, читал их уже. Но вот странно, получается ключ от щитовой у оперативного персонала, а от кабинета где щитовая расположена - у какого-нибудь начальника....
 
Цитата
Lefar написал:
ключ от щитовой у оперативного персонала, а от кабинета где щитовая расположена - у какого-нибудь..
Это решается на местном уровне :D .
 
У меня тоже в электрощитовую через кабинет надо проходить. Ключи в электрощитовую и от второй двери в кабинете висят на косяках дверей. А ключи от кабинета у хозяйки кабинета и на вахте запасной. Кроме электрощитовой . через этот кабинет ещё и эвакуационный выход имеется. Так что, всё норм)
"Нет безвыходных ситуаций, есть неправильно принятое решение"