Цитата |
---|
Petr Danilov написал: требуется ли допуск к инспектированию специалиста по ОТ? если у него нет группы допуска (т.е. 1-я гр.) |
Такому специалисту запрещено инспектировать ЭУ: ПТЭЭП: "1.4.42. Специалисту по охране труда, в обязанности которого входит инспектирование электроустановок,
прошедшему проверку знаний в объеме IV группы по электробезопасности, выдается удостоверение на право инспектирования электроустановок своего Потребителя". Проверку знаний СОТ проходить в РТН (п.1.4.28 ПТЭЭП).
Цитата |
---|
Petr Danilov написал: может ли он проверять документацию на электроустановки (оперативные схемы, графики, и пр.) ? |
А что он в них будет проверять?, ну если только периодичность пересмотра, истечение срока действия, грамматические ошибки и т.п., -то пусть проверяет, он ведь не в ЭУ это будет делать. Ну может еще проверить соответствие оперативной схемы, записям в ОЖ.
Цитата |
---|
Сергей написал: Если речь о несоответствии схем и "натуры" |
то смотри то, что написал Сергей выше.