Добрый вечер друзья. Работаю на заводе. Имеется система газопотребления с ГРП старого типа (образца давно это было построенно). Не давно пришел инспектор ростехнадзора, и написал предприсание, о переносе труб. Но не в этом проблема.
У нас имеется газовая служба на предприятии. Задвижка которая секущая советского давнего производстав, нихрена не держит, и когда она закрыта на ГРП давление поднимается очень быстро. Газпром наш, нам отказал в установке заглушке, причину не указали, но мы знаем почему...
Проблема в том, что задвижка не держит, после нее установлен компенсатор, залитые не пойми чем.
У нас с начальником контры, он за то, что бы делать, но как? Если мы не обеспечим безопасность при работе, т.к. задвижка пропускает... Мы не профессиональная служба, тем более задвижку не ревизировали очень много лет... Как ему обьяснить и директору, что нельзя проводить такую работу...?
У нас имеется газовая служба на предприятии. Задвижка которая секущая советского давнего производстав, нихрена не держит, и когда она закрыта на ГРП давление поднимается очень быстро. Газпром наш, нам отказал в установке заглушке, причину не указали, но мы знаем почему...
Проблема в том, что задвижка не держит, после нее установлен компенсатор, залитые не пойми чем.
У нас с начальником контры, он за то, что бы делать, но как? Если мы не обеспечим безопасность при работе, т.к. задвижка пропускает... Мы не профессиональная служба, тем более задвижку не ревизировали очень много лет... Как ему обьяснить и директору, что нельзя проводить такую работу...?