Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться. По какому стандарту необходимо обеспечивать электромонтажников по кабельным сетям СИЗ в монтажной организации? Приказ Минтруда России от 09.12.2014 N 997н "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"
или всё-таки
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 3 октября 2008 г. N 543н
"Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением"?
 
А чем вас не устраивает п.89 Норм из приказа 340н?
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Галина, по какому пункту 543н?
Изменено: Ростовский Серж - 12 апреля 2021 14:21
 
Цитата
Серж Ростовский написал:
по какому пункту 543н?
26 видимо
 
Серж Ростовский, по п.26, но теперь сама сомневаюсь мы ведь не ЖКХ....
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
А чем вас не устраивает п.89 Норм из приказа 340н?
Тем что там идет комплект для защиты от термических рисков электрической дуги с нательным бельем, фуфайки, куртка-накидка, куртка-рубашка и много всего дополнительного. А если смотреть на приказ 997н, то там по п.189 идет деление на выполнение работ в условиях связанных с риском возникновения электрической дуги и без риска, что наиболее привлекательно. Но вот вопрос в том, пройдем ли мы по этому пункту?
При выполнении работ в условиях, не связанных с риском возникновения электрической дуги:
Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий или1 шт.
Халат и брюки для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий1 комплект
Сапоги резиновые с защитным подноском1 пара
Перчатки с полимерным покрытием или12 пар
Перчатки с точечным покрытиемдо износа
Боты или галоши диэлектрическиедежурные
Перчатки диэлектрическиедежурные
Щиток защитный лицевой или
до износа
Очки защитныедо износа
Средство индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующеедо износа
 
Вообще как идет деление работ на те где есть риск возникновения дуги а где его нет? Простите но не электрик я, не понимаю....
Для прояснения ситуации основной вид деятельности у нас - 43.21, делаем проводку, освещение, иногда камеры и слаботочки.
Изменено: Галина - 12 апреля 2021 15:43
 
Цитата
Галина написал:
Вообще как идет деление работ на те где есть риск возникновения дуги а где его нет? Простите но не электрик я, не понимаю....
спросите у прораба электромонтажников есть ли у него риск возникновения дуги или нет
 
Цитата
Галина написал:
Тем что там идет комплект для защиты от термических рисков электрической дуги с нательным бельем
Так походу вы любые нормы читаете так, как вам хочется, а не так, как они написаны...
Например, в 997н все, кто соприкасается с электрическими кабельными линиями, а это только п.189, работают в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги.
Или вы хотите сказать, что при профильной деятельности вашей организации (работодателя) - производство, передача и распределение электроэнергии, газа, воды, пара - у вас полностью исключена возможность возникновения электрической дуги? Не верю!!!
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Альберт написал:
Цитата
Галина написал:
Вообще как идет деление работ на те где есть риск возникновения дуги а где его нет? Простите но не электрик я, не понимаю....
спросите у прораба электромонтажников есть ли у него риск возникновения дуги или нет
Говорит мы под напряжением не работаем
 
Цитата
Галина написал:
Говорит мы под напряжением не работаем
для электромонтажников это вполне может быть. Просто раскидывают кабеля.
 
Цитата
Квинтэссентор написал:
Цитата
Галина написал:
Тем что там идет комплект для защиты от термических рисков электрической дуги с нательным бельем
Так походу вы любые нормы читаете так, как вам хочется, а не так, как они написаны...
Например, в 997н все, кто соприкасается с электрическими кабельными линиями, а это только п.189, работают в условиях, связанных с риском возникновения электрической дуги.
Или вы хотите сказать, что при профильной деятельности вашей организации (работодателя) - производство, передача и распределение электроэнергии, газа, воды, пара - у вас полностью исключена возможность возникновения электрической дуги? Не верю!!!
Полностью не исключена, но дуга может возникнуть и дома в щитке, всё может быть. Это же не значит что каждого электрика нужно одевать как космонавта...
 
Цитата
Галина написал:
Это же не значит что каждого электрика нужно одевать как космонавта...
Вам виднее, у нас на станции каждый электрик, когда идет работать в электроустановку, надевает защиту от дуги.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Галина написал:
дуга может возникнуть и дома в щитке
Пример неудачный... На ваш домашний щиток не распространяются ТК и другие НПА, содержащие государственные нормативные требования охраны труда.
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Давайте я переформулирую свой вопрос так: для электромонтажников монтирующих кабеля для напряжения 0,22-0,38кВ или 6-10кВ положены одинаковые средства защиты или всё-таки нет?
 
Цитата
Галина написал:
0,38кВ или 6-10кВ
в нормах нет разделений по напряжению...
если у вас не сети и монтажники только раскидывают кабеля в недействующих э/у то приказом 340н руководствоваться не нужно
 
Галина, мы своим электромонтажникам выдаем СИЗ, согласно Приказа №477 п. 89, на строительные и строительно- монтажные работы.
 
Цитата
Борисович написал:
монтажники только раскидывают кабеля в недействующих э/у
так не бывает, потому что
Цитата
Квинтэссентор написал:
производство, передача и распределение электроэнергии, газа, воды, пара
Это - даже не ТЭЦ, а полностью весь ТЭК, ничего другого я придумать не могу
"Глупость — это не отсутствие ума, это такой ум" А. Лебедь
 
Цитата
Дина написал:
Галина, мы своим электромонтажникам выдаем СИЗ, согласно Приказа №477 п. 89, на строительные и строительно- монтажные работы.
А что на счет этого варианта скажите??
 
Коллеги, возник вопрос тут по костюмам от эл.дуги (СИЗ не самый дешевый по нынешним временам). На складе имеются несколько таких новых костюмов больших размеров. Вопрос: можно ли перешить своими силами на меньший размер и выдать работникам с точки зрения законодательства?